Sıralı 2 motor çalıştırılması

myigit

Üye
Katılım
22 Tem 2007
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar merhabalar.Bir kanaldan pis su tahliye edilecek.2 ayrı asenkron motor kullanılacak motorların kendi üzerinde seviye şamandıraları mevcut.Şamandıralar aynı hizada sadece kanal dolduğunda kapalı kontak vericek.Bu motorların zaman alakalı olmadan sırasıyla çalışması gerekiyor.Yani ilk motor kanaldan suyu çekicek.Kanalda su boşaldıktan sonra tekrar kanal dolduğu anda 2 nci motor çalışacak.Amaç motorları dinledirerek sırasıyla çalıştırılması.Buna ait klasik kumanda devresi yapılabilmesi konusunda yardımcı olmanızı diliyorum.Arkadaşlarımızdan birisi bu uygulamayı flaşor role ile yapmış.Bu mümkünmüdür?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Tense HSR-02 Sıralı çalıştırma rölesi ile istediğiniz çalışmayı gerçekleştirebilirsiniz.


qG9dd5.jpg


TENSE HSR-02

http://tense.com.tr/ürünler/hidrofor-sıralama-röleleri/item/295-hsr-02

Kullanım Klavuzu

http://tense.com.tr/images/klavuz/HSR-02-03_TR.pdf
 
Arkadaşlar merhabalar.Bir kanaldan pis su tahliye edilecek.2 ayrı asenkron motor kullanılacak motorların kendi üzerinde seviye şamandıraları mevcut.Şamandıralar aynı hizada sadece kanal dolduğunda kapalı kontak vericek.Bu motorların zaman alakalı olmadan sırasıyla çalışması gerekiyor.Yani ilk motor kanaldan suyu çekicek.Kanalda su boşaldıktan sonra tekrar kanal dolduğu anda 2 nci motor çalışacak.Amaç motorları dinledirerek sırasıyla çalıştırılması.Buna ait klasik kumanda devresi yapılabilmesi konusunda yardımcı olmanızı diliyorum.Arkadaşlarımızdan birisi bu uygulamayı flaşor role ile yapmış.Bu mümkünmüdür?

Aşağıdaki şema yı kulanabilirsin.
Devreye enerji verildiğinde KM1 kontaktörü ile M1 motor çalışır ve R rölesi de çalışır. şamandıra kontağı açınca KM1 kontaktörü çalışmaz ama R rölesi çalışmaya devam eder.
şanandıralar kontak kapatınca R rölesi kontağı üzerinden KM2 kontaktaktörü M2 motoru çalıştırır. ve
R rölesi çalışmaz. şamandıra kontağı açınca KM2 kontaktörü çalışmaz. Başa dönmüş oluruz.

2 motorun sıralı çalışması.PNG
 