Rezistans arızası

Gürkanizmir

Katılımcı Üye
Katılım
14 Kas 2017
Mesajlar
1,119
Puanları
56
Yaş
34
Konum
İzmir
Sauna da kullanılan bir rezistans sistemi var. İçinde 5 tane rezistans var. Sorun şu. Isıtıcılar çalışıyor ama 5 dk sonra yada 1 dk yada hemen kaçak akımı attırıyor. Rezistanslarin hiç birinde gövdeye kaçak yok. Bir tane rezistans yeni takıldı yine kaçak akım attı. Rezistanslarin hepsi ısınıyor güzel çalışıyor. En son çare tek rezistans devrede olacak şekilde deniyoruz. Tek tek yani
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

Gövdeye kaçak olmadına nasıl emin oluyorsunuz bunu ölçümle gözelmlediniz mi ?
 
Olcmeden nasıl bilebilirim başka?

Ortada anlaşılmayan bir durum var. Eğer ölçümde kaçak yok ise kaçak akım devreyi açıyorsa kaçak akım arızalı olabilir yada siz ölçümü hatalı alıyorsunuz. Ölçümü nasıl yaptığınızı anlatır mısınız. ? Kaçak akım yoksa röle neden açıyor peki ?. Normalde çok azda olsa kaçak akım her elektrikli cihazda 3-5 miliamper vardır ve tamamen sıfır göremezsiniz genelde.
 
Suan bütün rezistanslari tek tek denedik. 5 dk 10 dk çalıştılar. Ama kaçak akım atmadı.
 
Gürkan merhaba,

Bu tür rezistanslari standart olcu aletiyle değil sistemden ayırıp meger testi ile ölçmek lazım.

Yada testi dediğin gibi rezistanslari ayırarak yapabilirsin ancak bunda da şöyle bir durum var sistemde toplam kaçak kakr attırıyor ise bu yöntemle bulamazsın. 1 tane rezistansta ise sorun ancak o zaman bulabilirsin.
 
Cihazın geldiği yerde ki kaçak akimda atıyordu. Burdada atmış. 7 amper çekiyor her bir rezistans. 3 fazlı.
Suan bütün rezistanslari tek tek denedik. 5 dk 10 dk çalıştılar. Ama kaçak akım atmadı.
6 tane rezistans var. Her biri 7 amper çekiyor. 3 fazlı sistem.
Suan bütün rezistanslari tek tek denedik. 5 dk 10 dk çalıştılar. Ama kaçak akım atmadı.
Ölçü aleti ile buzzer konumunda gövdeye ve rezistans ucu ile ölçüyoruz. Standart fluke pensampermetre ile
Abi dediği gibi toplam kaçak olayı gibi bisey var. Ama bu bir arıza mi. Daha önce çalışan sistem şimdi mi arızalandi. Yada arizayi çözmek için hepsi mi değişecek. Hepsi tek tek sağlam duruyor. 6 yerine 5 rezistans çalışsın dedik belki öyle deneriz birde. Enteresan bir arıza. Meger yok elimizde bu arada
 

ustacım, fluke pensampermetreler bildiğim kadarıyla 40-60 kohm'a kadar direnç ölçümü yapabiliyorlar. elinizde bi avometre var ise muhtemelen daha yüksek direnc ölçebilirsiniz. meger kullanmanız en doğrusu fakat elinizde bahsettiğim imkan varsa (avometre) gövdeye kaçak testini Mohm kademesinde yapmanızı taviye ederim.
 
Son düzenleme:

Ölçümleri buzzer modunda yapmak sizi yanıltabilir, multimetrelerin buzzeri ile kaçak akım testi yapılmaz. Bu ancak tamamen gövde ile fazın teması varsa tespit edilebilir. Kaçak akım testini kaçak akım pensampermetresi ile yapmak daha mantıklıdır. Kaliteli bir kaçak akım pensi ile çok ufak değerleri bile tespit edebilirsiniz.
Suan bütün rezistanslari tek tek denedik. 5 dk 10 dk çalıştılar. Ama kaçak akım atmadı.

Karışık yükler ile besleme yapıyorsanız diğer yüklerin kaçak akımları rölenin eşik değerini aşıyor olabilir. Bu yüzden kaçak akım açıyor olabilir. Mesela şöyle düşünün 20 milimaper sizin ısıtıcınızda kaçak akım olsun 10 miliamper de diğer karışık yüklerde olsun bu toplamda 30 miliamperi düzensiz olarak tetikleyecek ve açma yapacaktır.
 