Arkadaşlar bir hammadde fırının 3 adet rezistans var ancak bunlar tek bir çıkıştan besleniyor, ve rezistans bağlantılarında yani rezistanslar arasında atılan köprülerden kablo yerine kurşun köprüler (kulak) kullanılmış ve bunlar zaman zaman kopuyor yani bir nevi sigorta görevi yapıyor her rezistans 3.8 A çekiyor ben bu kulakları iptal edip yerine cam sigorta koysam acaba bir zararı olurmu?
 
Bahsettiğiniz eleman,sigorta görevi dışın-
da,aşırı sıcaklık korumasıda yapan bir ko-
ruyucu ! olabilir.Sadece sigorta kullanma-
nız halinde,aşırı ısınmaya karşı korumasız
kalabilirsiniz.
 
Bahsettiğiniz eleman,sigorta görevi dışın-
da,aşırı sıcaklık korumasıda yapan bir ko-
ruyucu ! olabilir.Sadece sigorta kullanma-
nız halinde,aşırı ısınmaya karşı korumasız
kalabilirsiniz.
Ancak aşırı sıcaklık için termıkupul var tani bir röle yardımıyla istenilen derece sabit tutuluyor ancak söylediğinizde mantıklı geldi.
 
3.8 A bir rezistans için baya düşük bir akım ; siz bu elemanların rezistans olduğundan eminmisiniz ?
 
3,8A üç faz yıldız bağlantı 2500w'a tekabül eder. Almanyada tamir ettiğim unlu mamuller fırınında faz başına 1500w rezistans vardı. Termokupllu, dijital termostatlı, 2mx2m bir fırındı, Bahsettiğiniz gibi kurşun köprü falan yoktu barayla irtibatlandırlımıştı, panosundada kompakt şalter vardı.
Sizdeki fırın çok eski üretim olabilir !
 