Reklam panosu sigortası atıyor.

Panel sadece kırmızı renk ise toplam 2800w güç harcıyor, çektiği toplam akım 12.72A. 16A sigorta değeri yeterlidir.
Panelde kullanılan trafolar kendi iç korumalarına sahiptir. Aşırı akım, kısa devre vs gibi durumlarda devreyi keser.
Şase sorunu var gibi görünüyor. Kontrol kartının montajında çift taraflı bant ile arka tarafın izolasyonunun sağlanmasına dikkat etmek gerekiyor. Trafoların şase olayına dikkat edilmeli, kablaj kontrolleri dikkatlice yapılmalı.
Hiç bir şey bulamazsanız 8 trafo grubunu ayrı ayrı sigortalardan geçirerek alan daraltması yaparak sıkıştırın. Şase ya da trafo sorunu çıkacak gibi görünüyor.
Teşekkür ederiz aynı şekilde ileteceğim b
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Geri
Üst