Benim bir sorum olacaktı... Elimde 4 x (12 VDC 210 Ah) = 24 VDC 420 Ah akü kapasitem var ve ben bunu Rektifayer (Redresör) ile şarj etmek istiyorum. Seçmem gereken rektifayer ( redresör ) kapsitem ne olmalı ??? Formüllerle anlatabilir misiniz ??? Redresör 24 VDC olması şart ama akım hesabı nasıl olacak ???
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Benim bir sorum olacaktı... Elimde 4 x (12 VDC 210 Ah) = 24 VDC 420 Ah akü kapasitem var ve ben bunu Rektifayer (Redresör) ile şarj etmek istiyorum. Seçmem gereken rektifayer ( redresör ) kapsitem ne olmalı ??? Formüllerle anlatabilir misiniz ??? Redresör 24 VDC olması şart ama akım hesabı nasıl olacak ???

Sulu aküler standartta 1 / 10 kapasite ile şarj edilmesi önerilir.

Buda;

420 amper / 10 = 42 amper 27.2 volt DC ile şarj edebilirsiniz.

4-5 amper ile şarj olmaz. en az 40 - 45 amper ile şarj olması gerek. yoksa aküler şarj olmaz.

Aynı soruyu diğer konuda da cevapladım. Her yere aynı soruyu sormasanız iyi olur. Karışıklık oluyor.
 
2 akü birbirine paralel, diğer 2 akü de birbirine paralel yapılır ve bu iki grup seri yapılır. 1.grup ayrı, 2. Grup ayrı şarj cihazlarıyla şarj edilir. Şarj cihazları 12v aküye göre ve 40 -50 amper olabilir
 
iyi günler ; en biraz soruyu açsam. 4 adet 12 v 200 ah aküleri seri bağlayarak max 48 volt ile şarj etmek için kaç amper verebilirim 1/10 kuralı göre 48 v 200 ah bir akü grubu oluyor. ancak akülere tek tek bakarsak ki ben 12v akü 200 ah akü için 20 amper olduğunu düşünüyorum. 48 volt tümüne verdiğimizde her bir akü üzerinden ölçüm yaptığımıza gene 12 vol okuyacağız. geçecek akım 20 a olursa aküler bunu paylaşır ve her bir aküye 5 amper düşer diye düşüyorum. böylelikle 48 v oluşturulan bu akü grubuna max 80 amper verebiliriz diye düşünüyorum. bilmem doğrumu? düşünüyorum. yoksa bir yerde hata mı yapıyorum. aydınlatabilirmisiniz.

ilginiz için teşekkürler
 
Seri devrede 48 volt 20 amper ile sarj edeceksiniz. 4 e bölünen akim degil akim seri devre oldugu icin her akuden 20 amper akacak. 4 e bölünen gerilimdir. Akuler sulu aku ise maksimum sarj gerilimi olan 13.6 volt x 4 = 54.4 volt ile en az sarj etmelisiniz.

Akim yine 20 amper ile olacak.
 
iyi günler ; en biraz soruyu açsam. 4 adet 12 v 200 ah aküleri seri bağlayarak max 48 volt ile şarj etmek için kaç amper verebilirim 1/10 kuralı göre 48 v 200 ah bir akü grubu oluyor. ancak akülere tek tek bakarsak ki ben 12v akü 200 ah akü için 20 amper olduğunu düşünüyorum. 48 volt tümüne verdiğimizde her bir akü üzerinden ölçüm yaptığımıza gene 12 vol okuyacağız. geçecek akım 20 a olursa aküler bunu paylaşır ve her bir aküye 5 amper düşer diye düşüyorum. böylelikle 48 v oluşturulan bu akü grubuna max 80 amper verebiliriz diye düşünüyorum. bilmem doğrumu? düşünüyorum. yoksa bir yerde hata mı yapıyorum. aydınlatabilirmisiniz.

ilginiz için teşekkürler

Akülerin mümkünse tek tek şarj edilmesi ugundur. 4 akü ile 48v elde edebilmek için seri bağlamanız gerekir seri bağlantıda akım aynıdır yani sonuçta 48v 200Ah akü olur. Ve 1/10 kuralı burada da geçerlidir. Şarj akımı 20A olacak.
 
Seri devrede 48 volt 20 amper ile sarj edeceksiniz. 4 e bölünen akim degil akim seri devre oldugu icin her akuden 20 amper akacak. 4 e bölünen gerilimdir. Akuler sulu aku ise maksimum sarj gerilimi olan 13.6 volt x 4 = 54.4 volt ile en az sarj etmelisiniz.

Akim yine 20 amper ile olacak.

sizin dediğiniz gibi demek istedim. bunula birlikte yukarıda belirtiğim 48 voltluk akü grubuna max 80 amper ile şarj etmek gerekli anlamında söylemiştim.
sizin dediğiniz gibi demek istedim. bunula birlikte yukarıda belirtiğim 48 voltluk akü grubuna max 80 amper ile şarj etmek gerekli anlamında söylemiştim.
yoksa 20 amper mi max şarj akımı
 
sizin dediğiniz gibi demek istedim. bunula birlikte yukarıda belirtiğim 48 voltluk akü grubuna max 80 amper ile şarj etmek gerekli anlamında söylemiştim.

yoksa 20 amper mi max şarj akımı

80A ile şarj etmeye kalkarsanız bir süre sonra tüm aküleri kucağınıza alırsınız :)
 
Akülerin mümkünse tek tek şarj edilmesi ugundur. 4 akü ile 48v elde edebilmek için seri bağlamanız gerekir seri bağlantıda akım aynıdır yani sonuçta 48v 200Ah akü olur. Ve 1/10 kuralı burada da geçerlidir. Şarj akımı 20A olacak.
teşekkürler
 