Regülatör kva hesaplama

Katılım
26 Tem 2019
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
36
Bir bayan koaförü bir kasat tipi klima 6 adet fön makinası 15 adet 30 a 60 led panel bilgisayarlar 2 -3 adet bunun iğn kaç kva regülatör gerekir şimdiden teşekkür ederim
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
tüm güçleri topla sonra alacağın voltaj regülatörünü kaç kva ise 0,8 ile çarp çıkan sonuç toplandığın yükten daha büyük olmalı 4 veya 5 kw daha fazla olmalı regülatör
35 kva alırsan bir sıkıntı olmaz
 
Teşekkür ederim öncelikle ma birde hesaplama yöntemini açıklarsanız sevinirim
 
birde bunların alüminyum ve bakır sargılı olanları var dikkat et bakır sargılı olanları tercih et alüminyum sargılı olnalar çabuk ısınıyor
 
tüm güçleri topla sonra alacağın voltaj regülatörünü kaç kva ise 0,8 ile çarp çıkan sonuç toplandığın yükten daha büyük olmalı 4 veya 5 kw daha fazla olmalı regülatör
35 kva alırsan bir sıkıntı olmaz
Bu makinelerin etiketlerinde KW veya WATT yazar güç dediğimiz bu KW veya Watt yazanlar kısaca W olarakta yazılır.Regülatörler KVA olarak satılır bütün cihazların gücünü topladınız çıkan toplam Watt ı 0,8 e bölün kW olan değerler Watt ın 1000 katıdır yani bir cihazda 1,5kW yazıyor diğerinde 500Watt yazıyor 1,5kW=1500Watt tır.
Teknik bilgiyi verdik ama bu cihazı devreye bağlamak için uzman biri lazım elektrikten anlamayan bu cihazı bağlarsa ya yangın çıkarır ya da birilerinin yaralanmasına hatta ölmesine sebep olabilir buyüzden bu cihazı montaj servisi veren bir firmadan alın veya montajı yapması için bir elektrikçi ile anlaşın hem hesapları yapsın hemde montajı
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Geri
Üst