MRS marka ve etiket değerleri V1/V2 : 380(AC)/22(DC) , 3 FAZLI, 50 Hz , I1/I2 : 602 A(ac) /15000 A (dc) , 396 kVA , cosq: 0,85 , imal yılı 2011 , 6 pulse tetiklemeli, tristörlü redresör, elektroliz havuzunda alüminyum profillerin KAPLAMASINDA kullanılmaktadır.

Redresörde kullanılmakta olan 3000 Amperlik diyotlarda sürekli arıza meydana gelmektedir. Diyotlar değiştirildikten 3-5 gün sonra tekrar arızalanmaktadır, diyotlarda herhangi bir ısınma olmadığı gözlenmiş olup, RAMPA SÜRESİnde arıza yapıyor. Tristörler arıza sonrasında test edildi çıkış gerilimleri istenen seviyede olduğu görüldü.

Bu konuyla ilgili bilgi sahibi olan varsa yardımcı olabilir mi ?
 

Under Ground

Profesyonel Üye
Katılım
25 Ocak 2016
Mesajlar
2,220
Puanları
1,306
Yaş
37
Merhabalar,

MRS marka ve etiket değerleri V1/V2 : 380(AC)/22(DC) , 3 FAZLI, 50 Hz , I1/I2 : 602 A(ac) /15000 A (dc) , 396 kVA , cosq: 0,85 , imal yılı 2011 , 6 pulse tetiklemeli, tristörlü redresör, elektroliz havuzunda alüminyum profillerin KAPLAMASINDA kullanılmaktadır.

Redresörde kullanılmakta olan 3000 Amperlik diyotlarda sürekli arıza meydana gelmektedir. Diyotlar değiştirildikten 3-5 gün sonra tekrar arızalanmaktadır, diyotlarda herhangi bir ısınma olmadığı gözlenmiş olup, RAMPA SÜRESİnde arıza yapıyor. Tristörler arıza sonrasında test edildi çıkış gerilimleri istenen seviyede olduğu görüldü.

Bu konuyla ilgili bilgi sahibi olan varsa yardımcı olabilir mi ?
Tristörlerin söndürme devresi nasıl bir yapıda ? Kondansatörlü mü ? Tristörlere ve diyotlara snubber bağlı mı ? Arıza yapan diyotlar mı tristörler mi ?
 