Ekli olan dosyadan gerekli reaktör gücü nasıl hesaplanır arkadaşlar bilgi verebilir misiniz
IMG_20201009_114340.jpg
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bu değerlerin,kaç saatte oluştuğu bilinme-
den doğru hesap yapılamaz.Lineer bir kul-
lanım olduğunu düşünürsek,2725 /30*24=
3,78 kvar reaktör lazım demektir.Lineer olma
şansı az olduğundan,devreye KAEL SÜPER
SVC ( 3x1,5 kvar ) bağlıyarak ( endeks takibi
ile,bu rakam değişebilir ) kesin çözüm ürete-
bilirsiniz.Tüketiminiz lineer ise ( bu,çok zor bir ihtimal ) sabit olarak3 kvar reaktör işinizi görür.
 
Son düzenleme:
Bu değerlerin,kaç saatte oluştuğu bilinme-
den doğru hesap yapılamaz.Lineer bir kul-
lanım olduğunu düşünürsek,2725 /30*24=
3,78 kvar reaktör lazım demektir.Lineer olma
şansı az olduğundan,devreye KAEL SÜPER
SVC ( 3x1,5 kvar ) bağlıyarak ( endeks takibi
ile,bu rakam değişebilir ) kesin çözüm ürete-
bilirsiniz.Tüketiminiz lineer ise ( bu,çok zor bir ihtimal ) sabit olarak3 kvar reaktör işinizi görür.
Teşekkürler Sami Bey sayenizde öğrenmiş oldum.
 