3200A akım trafosundan bahsediyorsun birkere sen OG abonesisin 1000/5 olamaz ???***
Rölenin algılama sınırı 50mA bunun şebeke tarafındaki karşılığı 32A, 25kVAr kondansatör 36A çeker.
3200A akım trafosu ile aydınlatmada birkaç lamba ve küçük yüklerde sorun yaşaman kaçınılmaz. Fazlara dengesiz yüklenmeyi geçtim,bir kere 25kVAr'a kadar kompanzasyon yapamıyor sistemin.
Bu tür yüksek güçlerde çözüm yük grupları için ayrı kompanzasyon yapmak özellikle dengesizliğin olduğu panoya. Başka çıkış yolu yok*
Diğer dikkat etmen gereken şeyler, sabit kondansatörün ve harmonik ölçümü.