RCD kullanımı (Kaçak Akım Rölesi)

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan occuplus
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

occuplus

Üye
Katılım
31 Mar 2021
Mesajlar
95
Puanları
1
Yaş
46
Yeni solar sistemimde RCD kullanmayı planlıyorum. Satın alacağım üründe koruma sınıfı açısında 3 tip olduğunu gördüm.

1765092150860.webp
Satılanların neredeyde hepsi AC tipi. A veya B tipi kullanan var mı? Pratikte bir faydası var mı?
 
Piyasada satılanların büyük kısmı AC tipi, ancak AC tipi yalnızca saf AC kaçaklarını algılar.
Solar inverterlerde ise DC bileşenli kaçak akımlar oluşabileceği için AC tipinin açmama riski vardır.

A tipi, K.A.R.:
AC + darbeli DC kaçaklarını algılar ama sürekli (smooth) DC kaçakları algılayamaz.

B tipi K.A.R.:
AC + darbeli DC + sürekli DC + yüksek frekans kaçaklarını algılayabildiği için solar inverterli sistemlerde en güvenli seçenek olarak kabul edilir.
Özellikle PV inverter, MPPT, frekans inverterü, EV şarj cihazı gibi elektronik ekipman içeren sistemlerde pratikte ciddi faydası var.

Türkiye’de B tipi satan yerler:

Novsen Elektrik – Onesto Type B RCD/RCBO

Hepsiburada / Trendyol'da bazı satıcılar – Tomzn / Geya Type B modeller

Ebay üzerinden IEC 62423 sertifikalı Type B RCCB modelleri (40A – 30 mA)
.

Özetle: A tipi sınırlı, B tipi en doğru ve güvenli seçenek.
 