Röleli Çıkışlı Plc Hk.

Soldaki gibi bağlarsan,ters emk diyot üzerinde sönümlenir ve tüketilir.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Aynı röleleri söküp uyumlu SSR ile değiştirebilirsiniz.
Bacak uyumlu olanlar var piyasada. Özellikle Delta
için.
Aynı roleleri derken plc içindeki tek kontak rolelerden mi bahsediyorsunuz?
 
Ben yaptığım plc projelerinde transistör çıkışlı cihazları şecmekteyim.Bu cıkışlara röle takarak harici devreleri bunun uzerınden kullanmakta vede ters dıyot baglayarak transistorun korunmasını saglamaktayım.bu aynı zamanda bana tamır ve servıs kolaylıgı saglamakta olup en sık olusan arızalardan bırı olan role kontaklarının yapısması durumunda sadece harıcı role değismekte ve onarım suresı kısa olmaktadır.Bu arada özellıkle belirtmek isterimki bu ters dıyot uygulaması sadece plc lerde değil dc ıle beslenen valfl bobinlerınde yapılmalıdır.Burada yapılması rolenın kontaklarının ark dolayısıyla yapısmasını onleyerek role kontaklarının ömrunu uzatmaktadır
 

Forum istatistikleri

Konular
128,180
Mesajlar
915,674
Kullanıcılar
449,946
Son üye
kerim2756

Yeni konular

Geri