Röle Ayarları Seçimi

SoruSorma

Üye
Katılım
17 Nis 2006
Mesajlar
206
Puanları
31
Yaş
36
Merhabalar uzun süredir. foruma girmiyordum. Şarap gibi gün geçtikçe kalite ve tad artıyor.
inşallah forum bu şekilde yıllarca gider.

Arkadaşlar Benim Kafama Takılan Bir Kaç Soru var

Kompanzasyon Rölesi Ayarı Yaparken C/K nasıl Seçiliyor
Cos Mutlaka 1'mi Seçilmeli

bilgisi olanlar yanıtlarsa çok sevinirim

Respects
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
C / k ayarı, otomatik devredeki devreye giren ilk kondansatöre ait bilgi, k ise ,kompanzasyona referans
akımı sağlayan akım trafosu oranıdır.C değeri,bazı tip röleler için kvar olarak,bazı tip röleler için ( Mer-
lin Gerinler böyle ) devreye ilk giren kondansatörün akım değeridir.Kullandığınız rölede bunun hangisi
olduğunu mutlaka araştırın.Set değeri, 1 yapılabileceği gibi,kapasitifte yapılabilir.Endeks takibinden ne
olmasına karar verebilirsiniz.2008 den itibaren,sınır değerler daha da daralacağından,set değerini ka-
pasitifte yapmanız gerekebilir.
 