Q0.0 DB OLARAK YAZILMASI

elo

Üye
Katılım
20 Mar 2007
Mesajlar
72
Puanları
1
Yaş
39
S7 300 plc de q0.0 çıkışının db olarak yazılması için ne şekilde bir program yazılması gerekir. Acıl yardım şimdiden teşekkürler
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
İlk önce db1 i yarat sonra içine 0.0 bool olarak tanımla
ve q0.0 çıkışına aşağıdaki gibi yaz.

db1.dbx0.0
 
diyelimki DB1 oluşturdun
bu data blokta bit adreslemesi DB1.DBX0.0
byte adreslemesi DB1.DBB0
wort adresleme DB1.DBW0
Dubleword adresleme DB1.DBD0 kolay gelsin.
 
arkadaşlar DB1 nasıl oluştaracağız bu konudada yardım ederseniz sevinirim.teşekkürler
 
simatic maneger blok sayfasında sağ tuşu tıklayıp ob-fc-fb-data blok yazar ordan data blok ekelriz ve databloğun içeresinden de örnek sembol olarak motor adını veririz data bool olur ve db1.dbx0.0 komutunu aşağıdaki gibi yazarız.
A Q0.0
= DB1.DBX0.0
 
data blok2.jpgdata blok3.jpgdata blok4.jpgdata blok1.jpg
 

Ekli dosyalar

  • data blok.jpg
    data blok.jpg
    95.1 KB · Görüntüleme: 50
Moderatör tarafında düzenlendi:
vediğiniz bilgilere çok teşekkür ederim
 
Q0.0'ı Ladder da Move komutu ile DB'nin içine a.Bu kadar.
 