protherm lynx 23 btve kombimde kırmızı ışık yanıyor ve sıcak su seviyesi full görünüyor.

trexraptor

Üye
Katılım
16 Ağu 2011
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
43
merhaba.
Protherm lynx 23 btve kombimde kırmızı ışık yanıyor ve sıcak su seviyesi full görünüyor.
*.Kombiye enerji verdiğimde sıcak su seviyesi full yani aşırı sıcak görünüyor.
*.Kırmızı ısık yanıp sönüyor.
*.kombi bu şekilde bekliyor.
yardımcı olabilirseniz sevinirim.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    135 KB · Görüntüleme: 128
  • Screenshot_2016-02-19-09-04-18.png
    881.4 KB · Görüntüleme: 200
Fan devreye girmiyor her halde kary arizasi. Eger fan devreye giriyorsa sensor arizasi
 
bu işlemleri kombi ve su sogukken yaptım.
bu parça peteklerin sıcaklık seviyesini ölcüyor.
kablosunu çıkarınca sıcaklık sıfıra iniyor.
kablosunu geri takınca tekrar sıcaklık 5 saniye içinde yükselerek full oluyor.
yukselme esnasında kullanım suyunu açınca kombi çalışıyor.
ama bu parca sıcaklığı arttırınca kombi tekrar durduyor.
 

Ekli dosyalar

  • 20160219_210311.jpg
    297.7 KB · Görüntüleme: 110
Bi termik kombi oldugu icin tesisat suyu sensoru arizali demek ki.
 
Petekler kapalı olmasın, tam okunmuyor su basıncı 1,5 bar olsun.
 
kalörifer gidiş suyu sensörünü ( resimde belirttiğim ) değiştirdim düzeldi.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…