Profibus soketindeki pwr txd tarm ve err

yukselelkt

Üye
Katılım
19 Nis 2008
Mesajlar
32
Puanları
1
Yaş
35
Merhaba arkadaslar.mp 277 10 inc ekranda program var fakat degerler ##### seklinde geliyor.soketde err ledi haric ucu de yaniyor.sorun ne olabilir.ekran oncesi profibus cihazlari yesil ama ekran sonrasi cihazlar bf de alarmda festo surucude ornegin durumda rakam yanmiyor ama ready de.
 

telsiz

Üye
Katılım
23 Eyl 2006
Mesajlar
429
Puanları
8
Konum
Kocaeli
Haberleşme olmadigi zaman hmi deki aktif datalar kopar ve hmi de bu şekilde gorunur.
Probleminiz sirasi ile şunlar olabilir:
Bus soket baglantilarinizi kontrol edin
Soketlerdeki on-off siviclerine bakin
Harware online de cihazlarin durumlarina bakin.
Cihazlarin dp adres siviclerini kontrol edin.
 
Konu Sah
Y

yukselelkt

Üye
Katılım
19 Nis 2008
Mesajlar
32
Puanları
1
Yaş
35
Tesekkur ederim.
Reperter cihazindan suphelendi.degistirildi.ariza duzeldi.tekrar supheli repearter takildi gene calisti.
 