PLC ye MRES Atsak Program Silinir mi?

graski

Üye
Katılım
28 Haz 2007
Mesajlar
162
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar PLC1 imden Scada ya Haberleşme hatası geliyor.STOPA geçiyor.OLM yi değiştirdim halde CH1 sinyali hala yok.PLC1 Run yaptığımda SF ledi yanıyor Stopa GEçiyor.Diagnostic e Giremiyorum.ET200 den şüphem var ama normal çalışıyor görünüyor cihaz.Resetledikten Sonraki Eventler Şunlar:
MRES yapsam ne olur?
...............................................

Event 5 of 10: Event ID 16# 3842
Module OK
Module type: Distributed I/O slave
Input address: 2045
Requested OB: Diagnostic interrupt OB (OB82)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the current operating mode
External error, Outgoing event
10:28:09:348 am 10/05/09



Event 6 of 10: Event ID 16# 3942
Module fault present
Module type: Distributed I/O slave
Input address: 2045
Operating mode STOP
Requested OB: Diagnostic interrupt OB (OB82)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the current operating mode
External error, Incoming event
10:28:09:318 am 10/05/09


Event 7 of 10: Event ID 16# 5371
Distributed I/Os: end of the synchronization with a DP master
Slot of the DP master: 2
Number of distributed stations: 1
Incoming event
10:28:09:299 am 10/05/09






Event 8 of 10: Event ID 16# 4358
All modules are ready for operation
Operating mode: STOP (internal)
Incoming event
10:28:07:151 am 10/05/09


Event 9 of 10: Event ID 16# 4357
Module monitoring time started
Operating mode: STOP (internal)
Incoming event
10:28:06:376 am 10/05/09


Event 10 of 10: Event ID 16# 494D
STOP caused by I/O error
No relevance for user (Z1): 0000
No relevance for user (Z2): 0050 (Z3): 4555
Previous operating mode: STOP (internal)
Requested operating mode: STOP (internal)
External error, Incoming event
10:26:03:375 am 10/05/09
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
mres yapma bence ch1 lambası yanmıyor ise fiber optik kablon kopmuş yada haberşmiyor yada ters bağlı gibi bir durum olabilir. senin sorunun tamamen fiber optik hatla ilgili plc I/O ları okuyamadığı için arızaya gidiyor. bide et nin enerjisini kesip yeniden ver bazen işe yarıyor
 
teşekkür ederim birde PLC1 OB82 Bloğumun içinde boş bir network sadece PLC2 deki ob82 bloğum da call"sfmFB","sfmDB" yazıyor.PLC1 OB82 neden boş ?:ha bir de CH1 ledi PLC ile OLM aradaki prfibus bağlantı diye biliyorum.Fiber optik bağlantılar CH2 ve CH3 ledleri yanılıyorsam düzelt..ET nin enerjisini kesmeyi de deniyorum hemen.ÇOk teşekkür ederim..
 
doğru haklısın ch1 profıbus ledi .
bu yanmadığında genelde profıbus kablosu yada konnektörlrinde kaynaklanır birde kabloyu kontrol et istersen ch1 ledi yanmadan diğer hatalarla çok oyalanma bence haberleşme problemi giderildikten sonra gelen hatalara bakarsan daha doğru olur büyük ihtimalle problemin düzelecektir.
olmler akıllı cihazlar değildir profibus bağlantısı kurulduğunda ledini direk yakar birde üzerinde dip swler var değiştidiğin olmde bunlar ayarlımı onu kontrol et
 
doğru haklısın ch1 profıbus ledi .
bu yanmadığında genelde profıbus kablosu yada konnektörlrinde kaynaklanır birde kabloyu kontrol et istersen ch1 ledi yanmadan diğer hatalarla çok oyalanma bence haberleşme problemi giderildikten sonra gelen hatalara bakarsan daha doğru olur büyük ihtimalle problemin düzelecektir.
olmler akıllı cihazlar değildir profibus bağlantısı kurulduğunda ledini direk yakar birde üzerinde dip swler var değiştidiğin olmde bunlar ayarlımı onu kontrol et
daha önce problemsiz çalışıyorsa ob lerde oynama yapma ob ler boşda olsa plc içinde üsledikleri görevler vardır.
 
Profibus kablosunu değiştirdim bi türlü CH1 Yanmıyor.

ET200 arızasında CH1 Sönermi acaba.Bİr de DI-DO modüllerinden dolayı stopa geçtiğini düşünsek CH1 gene söner mi?Yani PLC stop diyelim ama Haberleşmeler profibuslar tamam sadece plc DI den dolayı stopta CH1 gene söner mi

acaba benim DI yada DO modül Arızam mı var..
 
Son düzenleme:
et200 arızasında ch1 söner ama DI yada I/O arızasında sönmez senin ch1 PROFIBUS ın et200 e mi gidiyor eğer öyleyse kabloda problem yoksa yada profıbus kablon sadece ikisi arsında ise et200 arızası en muhtemel arıza. arada başka profıbus bağlantısı varmı bu çok önemli

plc stop olsa dahi profıbus ledi sönmez. dı yada do arızaları profıbusı etkilemez.
 
ET200 e gitmiyor.ET200 Ring hattındaki OLM den alıyor birde PLC5 ile bağlı. çift profibus.

PLC DP sinden OLM nin CH1 ine gidiyor.Bana ET200 Değiştir dediler.Ring hattımdaki OLM lerde Kanal LEdleri normal TEk PLC OLM si İLE karşolık gelen OLM nin CH2 yanmıyor.Tabi o normal
 
Son düzenleme:
birde şuna bak hat sonu dirençleri on durumundamı et200 değiştirebiliyorsan tabiki değiştir yada elinde yoksa çalışan bir yerdekini söküp değiştir tabii sistemin müsait ise
 
Ring hattında 2 tane ET200 var.İkiside düzgün çıkış veriyor.Hangisi Değiştireyim ki..Sipariş verdim.Servis ondandır deyince ama Bilimyorum artık vakit harcadığın için çok çok saol erdi001 anladığım şu ki en içinden çıkılmaz arızalar haberleşme arızaları herhalde.Özellikle PLC hakkında yeterli bilgisi olmayanlar için.

Sistemde arızalı hiçbir PLC - OLM yok. bence ET200 ler de sağlam.Sistem deki addreslemeler.baud hızları falan da değiştirilmedi ki hiç.Hepsi aynı ellemedim.Bu arıza çözemedim ben.Heralde servis çağırmam gerekebilir.
 