System fault lambası anlık yanıp sönüyor

preg09

Üye
Katılım
2 Ağu 2007
Mesajlar
58
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar Siemens Cpu 315-2Dp system fault arızasını anlım verip maknayı durduruyor.
PLC ye bağlanıp diagonistic bufferden hatayı görüntüledim ve input adresi o dan başlayan kartı ve bağlantı konnektörlerini değiştirdim fakat sorun devam ediyor.
Makina ara ara duruyor bu hata yüzünden sonra resetleyip devam ediyorz.
Diagonistic bufferde yazanlar aşağıdaki gibi. Firkri olanların görüşlerini bekliyorum.

Diagnostic buffer of module CPU 315-2 DP

Order No./ Description Component Version
6ES7 315-2AG10-0AB0 Hardware 5
- - - Firmware V 2.0.12

Rack: 0
Slot: 2
Event 1 of 100: Event ID 16# A001
No entry in text database. Hexadecimal values will be displayed.
Event ID: 16# A001
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/ 2: 16# 59 C9
Additional info1 / 2 / 3: 16# 001F 0000 0003
Outgoing event
09:56:19.604 AM 12/23/2016


Event 2 of 100: Event ID 16# A101
No entry in text database. Hexadecimal values will be displayed.
Event ID: 16# A101
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/ 2: 16# 59 C9
Additional info1 / 2 / 3: 16# 001F 0000 0003
Incoming event
09:56:05.341 AM 12/23/2016


Event 3 of 100: Event ID 16# A001
No entry in text database. Hexadecimal values will be displayed.
Event ID: 16# A001
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/ 2: 16# 59 C9
Additional info1 / 2 / 3: 16# 0000 0000 0000
Outgoing event
09:48:11.292 AM 12/23/2016


Event 4 of 100: Event ID 16# A101
No entry in text database. Hexadecimal values will be displayed.
Event ID: 16# A101
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/ 2: 16# 59 C9
Additional info1 / 2 / 3: 16# 0000 0000 0000
Incoming event
09:47:39.207 AM 12/23/2016


Event 5 of 100: Event ID 16# 3842
Module OK
Module type: Digital SM
Input address: 0
Channel information available
Requested OB: Diagnostic interrupt OB (OB82)
Priority class: 26
External error, Outgoing event
09:47:38.602 AM 12/23/2016


Event 6 of 100: Event ID 16# 3942
Module problem or maintenance necessary
Module type: Digital SM
Input address: 0
Hardware interrupt lost
Channel information available
Module/submodule fault
Internal module error
Requested OB: Diagnostic interrupt OB (OB82)
Priority class: 26
External error, Incoming event
09:47:38.588 AM 12/23/2016


Event 7 of 100: Event ID 16# A001
No entry in text database. Hexadecimal values will be displayed.
Event ID: 16# A001
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/ 2: 16# 59 C9
Additional info1 / 2 / 3: 16# 001F 0000 0003
Outgoing event
09:46:04.251 AM 12/23/2016
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Portlarına bağlı cihazlardan biri arızalı olabilir... Encoder, Sensor vb.. Plc nin kaldıramayacağı yükseklikte frekans(pals) gönderdiğinde yapabilir... Omron Plc de budurumda arıza ışığını yaktığını gördüm ... Herzaman yapmıyor ve biz aylarca arıza aradık...
 
Peki Remote I/O uygulaması yapılmış, çalışma esnasında bus kopması da mümkün. CPU üzerinde gerekli OB blokları mevcut mu ? (OB80, OB82, OB85, OB86, OB121 gibi ) Yok ise bu Organizatör blokları çalışmada devam etmeni sağlayacak ancak OB'ler ile sorun ortadan kalkarsa sorun çözüldü anlamına gelmez.
 