arkadaşlar inputlardan gelen veryi (0001 yani sadece I0.0 aktif) VB100 diye bi adrese yazıyorum ve daha sonra herhangi bir zamanda inputlardan 0001 geldiği zaman bir kontağı nasıl aktifleştirebilirim?? (plc de vb100 e bakarak I0.0 aktif doğrudur ve işlem yap mantığı)
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Verdigim dosyadaki gibi Byte ile bir sayıyı karşılaştırabilirsin.
Gelen giriş sinyalleri
0001 ise 1 ile karşılaştır.(I0.0 aktif)
0010 ise 2 (I0.1 aktif)
0011 ise 3 (I0.0 ve I0.1 aktif)
0100 ise 4 (I0.2 aktif )
0101 ise 5
0110 ise 6
0111 ise 7
. . . 15 e kadar olan değişik giriş kombinasyonlarından oluşan sayıları test edebilirsin, kolay gelsin...
 