Plc step motor sürme

zübeyir13

Üye
Katılım
18 May 2010
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
38
iyi günler arkadaşalr
bende s7 1212c ac/dc/röle olan bir plc var ve bununla step motor sürmek istiyorum ama çıkışlar röle olduğu için bunu yapamıyorum acaba bubun yerine transistör çıkışlı ek modül alsam olurmu?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Zübeyir13 Merhablar;
Röle çıkışlı plc de step sürmeniz için digital output ek signal board almanız gerek,ek digital ouput modülü değil ,plc nin yanına takılan değil plc nin üst tarafındaki yuvaya takılan.

Kolay Gelsin
 
teşekkür ederim merakımdam soruyorum yana takılan neden olmaz
200 khz olanından mı almam gerek
 
Evet 200 khz olanından, yana takılan digital output harici i/o kanalı üzerinden haberleştiğinden hız konusunda sinyal boardlardan düşük kalıyor olabilir.
 