Plc skaler motor sürücü

GitaristFr

Üye
Katılım
19 Şub 2019
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
23
Merhabalar arkadaşlar sorum şu ki Skaler bir motor sürücüm var ben bu sürücüyü vektörel motor sürücü gibi kullanmak istiyorum ve sistemde feedback (hata sinyali veya geri dönüş sinyali) yok. 2 büyük motorum var farklı güçlerde yük altında motorların devirleri değişiyor bu devirleri eşit tutmam gerek ama skaler sürücü var. Feedback olmadan skaler sürücü nasıl vektörel gibi kullanılır. Program içinde ne gibi bir hesaplar yaptırılır?
 

canerland

Üye
Katılım
24 Eyl 2006
Mesajlar
442
Puanları
8
feedback siz vektörel çalışyor ama %1 %5 arası hata payı oluyor. Yükün ataletine bağlı. Parametrelerde Feedback seçimini yapmıyorsunuz o kadar
 

GitaristFr

Üye
Katılım
19 Şub 2019
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
23
feedback siz vektörel çalışyor ama %1 %5 arası hata payı oluyor. Yükün ataletine bağlı. Parametrelerde Feedback seçimini yapmıyorsunuz o kadar
çözümü buldum teşekkürler
 