Arkadaşlar PLC S7 200 ile PC yi PC/PPI kablo ile bağlandım ama plc de bağlantı ayarlarında sorun çıkıyor. Başka bir uygulma kullanıyor ya da port açılmıyor diyor. Yardımlarınızı bekliyorum..:confused:
 
baud rate ayarlarının mutlaka aynı olması gerekiyor. Bilgisayarın açılışta bir usb bellek olan usb portunu, usb belleği çıkarıp adaptörü takarsan çalışmaz, bilgisayarı kapat-aç yap ve yeni olarak adaptörünü tak. Usb nin mutlaka 2.0 olması gerekiyor.
 
microwin bağlantı sorunu mesajını belirtirseniz yardımcı olabiliriz tam olarak çıkan yazıyı belirtin kolay
gelsin
 
Arkadaşlar sonunda service pack 9 indirdim PC/PPI seçeneği çıkmıyordu. kurulumdan sonra çıktı.
 