Kaçak Akım ve Sigorta atması Problemi Ne olabilir?

İyi günler herkese.

Benim hazırladığım son pano da Delta SV28 plc, Dop-107BV hmi, Delta Asda A2 servo sürücü, Delta VFD-EL-W serisi inverterlerden (4 ad.) ve kontaktör, rölelerden oluşuyor. Yani daha önceki hazırladığım onlarca hatta yüzlerce panodan herhangi bir farklılığı yok.

İlk önceleri defalarca PLC'ye, Ekrana, Servo sürücüye bilgisayar ile bağlanıp program attım. Ancak ilerleyen saatlerde HMI tarafına haberleşme soketi bağlı iken PLC tarafından (RS-232 ile) ucunu çıkarıp bilgisayar ile bağlanmak isterken HMI haberleşme kablosunun ucu panonun şasesine (yani panonun metal gövdesine) temas edip 24V güç kaynağı sigortası ve elektrik çektiğim ana panodan KAR attı. Bu arada USB RS-232 dönüştürücü de bozulmuş.

Ertesi gün yeni usb-rs232 dönüştürücü alıp bağlandım yine sıkıntı olmadan bağlanmaya, haberleşmeye devam ettim. HMI plc ile 232 den haberleştirdiğim için bilgisayar-ekran değişimi için sürekli PLC üzerinden 232 haberleşme kablosu sök tak yaptım bir problem başlangıçta yoktu. Yine ilerleyen saatlerde tekrar PLC-PC bağlantısı için 232 soketini takarken aynı sigorta ve KAR atması başladı. Ve bunu her seferinde yapmıyor, bazen sorunsuz bir şekilde çalışıyor, bazen attırıyor.

Acaba bilgisayarın USB protunun şasesinde bir sorun mu oldu? diye düşünüyorum. Çünü aynı sorunu bilgisayarla servo sürücüye bağlanmak istediğimde de yapıyor. Yani servo sürücüye bazen sorunsuz bağlanıyorum, bazen de panonun içindeki 24v güç kaynağı sigortasını ve KAR'ı attırıyor.

Servo sürücüde de, PLC de de habreleşme kablo soketinin ucundaki metal gövde gireceği soketin dışındaki metale değmesi bu ikiliyi attırmaya yetiyor.

Her seferinde yapsa kesin yanlış bağlantı vb var diyeceğim. Ama her seferinde yapmayıp arada bir yapınca şaştım kaldım. Sizin bir tavsiye, öneriniz var mıdır?

KAKŞ tipi nedir?
atan sigorta güç kaynağının 24vdc çıkışına mı bağlı?
güç kaynağının (-) çıkışı toprak yani pano yüzeyine irtibatlı mı?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
24vdc de gövdeye kısa devre olsa kaçak akım atar power supply nin de sigortası attığına göre power supply hattı gövdeye kaçak veriyor anlaşılan gövde ile atan sigorta nın hattını ölçü aletinin buzzer ı ile kontrol ederseniz arızayı bulabilirsiniz belki
Onu ben de düşünüp ölçmüştüm ama herhangi bir terslik görmemiştim. Güç kaynağım Omron S8VK-C24024 sigortası C tipi 6 A. Makinayı çalıştırmak için enerji aldığım panodaki KAR 30mA'lik. Güç kaynağına ayrıca toprak bağlamadım, zaten gövdesi topraklı. Ama bir ara metal gövdeli bir sensörü ayarlarkenmi neydi bir elimle sensöre ve diğeriyle makina gövdesine temas ettiğimde bayağı yoğun (sarsıcı) bir kaçak akım olduğunu hissetmiştim. Ben de o yüzden güç kaynağında bir sıkıntı olabilir mi diye güç kaynağının bir çok noktasını ölçüp herhangi bir olumsuzluk görmemiştim. Hani "güç kaynağında sabit bir sıkıntı olsa KAR, bilgisayarın bağlanmasını beklemeden atması gerekiyor. " diye de düşünüyorum. Yine de güç kaynağı ile veya bilgisayar ile ilgili bir sıkıntı olabileceği yönündeyim.
KAKŞ tipi nedir?
atan sigorta güç kaynağının 24vdc çıkışına mı bağlı?
güç kaynağının (-) çıkışı toprak yani pano yüzeyine irtibatlı mı?
KAR 30mA'lik.
Atan sigprta güç kaynağının beslemesi.
Yukarıda açıkladığım gibi güç kaynağının tüm uçlarını gövdeyle kısa devre kontrolü yapmıştım. ve bir aksilik gözlemlememiştim.
 
Onu ben de düşünüp ölçmüştüm ama herhangi bir terslik görmemiştim. Güç kaynağım Omron S8VK-C24024 sigortası C tipi 6 A. Makinayı çalıştırmak için enerji aldığım panodaki KAR 30mA'lik. Güç kaynağına ayrıca toprak bağlamadım, zaten gövdesi topraklı. Ama bir ara metal gövdeli bir sensörü ayarlarkenmi neydi bir elimle sensöre ve diğeriyle makina gövdesine temas ettiğimde bayağı yoğun (sarsıcı) bir kaçak akım olduğunu hissetmiştim. Ben de o yüzden güç kaynağında bir sıkıntı olabilir mi diye güç kaynağının bir çok noktasını ölçüp herhangi bir olumsuzluk görmemiştim. Hani "güç kaynağında sabit bir sıkıntı olsa KAR, bilgisayarın bağlanmasını beklemeden atması gerekiyor. " diye de düşünüyorum. Yine de güç kaynağı ile veya bilgisayar ile ilgili bir sıkıntı olabileceği yönündeyim.

KAR 30mA'lik.
Atan sigprta güç kaynağının beslemesi.
Yukarıda açıkladığım gibi güç kaynağının tüm uçlarını gövdeyle kısa devre kontrolü yapmıştım. ve bir aksilik gözlemlememiştim.
KAKŞ tipi derken AC, A, F gibi ne kullandığınızı öğrenmek istemiştim. ayrıca güç kaynağının (-) ucunu topraklanmış pano gövdesine irtibatlamanızı tavsiye ederim.
 
Sigorta amperi ve kaçak akım koruma rölesi amperi Nedir ?
Sigorta C tipi 6A güçkaynağı beslemesini koruyor. Maalesef nötr kesmeli değil. KAR 30mA insan korumaya yönelik.
Siz sigorta + kak rölesi ile aynı zamanda attı diyorsunuz
Evet. Ve daha önceki açıklamalarımda da belirttiğim gibi makinayı açıp üzerindeki programa göre çalıştırabiliyorum, herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bu ikili bilgisayarla bağlanmaya kalktığımda atıyor. Bağlantı kablosunun bir ucu bilgisayara bağlı iken PLC'ye veya servo sürücüye bağlanmaya kalktığımda attı. Ve bu olayı hep yapmadı ama bayağı sık yaptı. Mesela 10 kere sök tak yaptıysam ilk 4-5 işlemde hiç birşey olmadı. Ama sonraki işlemlerde sık sık yani geri kalan 5-6 işlemin 3 veya 4!ünde yaptı.
Kısa devre + kaçak var gözüküyor
Ben de öyle düşünüyorum. Olayın ilk başladığı anda bilgisayar bağlıydı. Yani HMI ekranın haberleşme kablosu ekran üzerine bağlıyken PLC tarafından söküldüğün de boşa çıkan ucun pano ile teması anında yanlış hatırlamıyorsam bilgisayar bağlıydı. Zaten o ilk olayda USB-rs232 dönüştürücü bozuldu. Ve şu anki gözlemlerime göre bilgisayarın bir usb portu sıkıntılı (çalışmıyor, USB mouse bile görmüyor.). Acaba bilgisayarın USB portunda da bir sıkıntı varmı diyede düşünüyorum.
+ Harmonik durumu olabilir.
Bunu biraz daha açıklayabilir misiniz.
KAKŞ tipi derken AC, A, F gibi ne kullandığınızı öğrenmek istemiştim.
A tipi.
ayrıca güç kaynağının (-) ucunu topraklanmış pano gövdesine irtibatlamanızı tavsiye ederim.
Güç kaynağının (-) çıkış ucunu topraklama mı? Daha önce hiç yapmadım. Ve cahilliğimi bağışlayın ilk defa duyuyorum. Bunu yapmanın avantajı ne olur? DEzavantajı var mıdır?
 
Son düzenleme:
büyük ihtimalle 24vdc devrenizde kısa devre var veya güç kaynağınız problemli. tavsiyem 24v çıkışını mutlaka uygun bi sigorta ile korumaya alın. daha önce belirttiğim gibi güç kaynağının (-) ucunu topraklanmış pano yüzeyine irtibatlayın. böylelikle kısa devre, kaçak akım ayırımı kolaylaşacaktır.
 
O makinayla tekrar çalışmaya başladığımda dediklerinizi de denerim ve sonucu da buraya yazarım.
 
Sorunu buldum. Benim panoda yanlışlıkla güç kaynağı 220 besleme fazı ile +24V çıkışı kısa devreymiş. Nasıl böyle bir hata yapmışım anlamıyorum. Ama şu an gördüğüm kadarıyla sıkıntı buymuş.
 