Delta Plc nin Modbus registerlerini içeren bir tablo göndereyim oradan hangi giriş (X) hangi çıkış(Y) kullanacaksan ona göre modbus registerlerinden sorgulama yapabilirsin. Birde plc nin modbus ayarlarını yapman gerekir hangi port RTU mu Yoksa ASCII mi haberleşme hızı parite gibi. Yok eğer ben plc ye proğram yükleyemem çalışan bir sistem diyorsan ve plc nin modbus ayarları yapılmışsa herhangi bir modbus okuyan proğramla (ModPoll gibi) adresleri tek tek sorgulatarak registerleri bulabilirsin. Mesela bir sayıcıdan bahsetmişsin "
Örnek olarak bir buton var ve butona bastıkça sayaçdaki değeri 1 artırıyor. Sonuç datasını nasıl elde edebilirim?" DVP-12SA2 Delta PLC de 200 adet sayıcı(C) vardır. bunların adresleri 43585-43784 arasıdır, bu 200 datayı okutup hangi datada senin istediğin değer artıyorsa o registeri kullanman gerekecek.