plc dvb-sv28 ve asda-a2 servo rampali start stop

delibalta

Üye
Katılım
28 Haz 2007
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba arkadaslar. Yardima ihtiyacim var, servo ya plc uzerinden pelse ve direction ile hareket veriyorun,fakat stop verdigimde mekanik sarsinti olusuyor, rampali hizlanma ve yavaslama yapmak istiyorum, fakat nasil yapabilirim, tam cozemedim, asda a2 servoda puls ve direction ayarini kulaniyorum, hangi parametreleri degistirmem lazim?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Aklıma bişey takıldı hızlanma yavaşlama rampalarını uzatarakta bu mümkün değil mi?
 
Merhaba,

Evet.
Zaten burada önerilen de rampalı tip pulse komutları kullanıp rampaları uygulama gereklerine göre ayarlamaktır.

İyi çalışmalar.
 
Merhaba,

Servo kendisine gönderilen pulse pozisyon komutlarını birebir takip eder.
Siz eğer servo sürücü içerisinde geciktirirseniz verilen komutları geriden takip eder, bu ise servo sistemler için uygun değildir. Gönderilen komut kontrolcü tarafından rampalı iletilmelidir.

İyi çalışmalar.
 
Tam aradığım konu. Aynı plc den ve sürücüden ben de aldım.
 