Merhaba arkadaşlar,
Plc den analog ölçüm yapıyorum, sistemde 24vdc'den plc ve mevcut analog sensörler besleniyor ancak frekans konvertorunun DAC 4-20mA akım çıkışından, motor akım bilgisini plc ye girdiğim zaman mevcut değerler sapıtmaya başlıyor nasıl çözebilirim.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
sayın e1l2k3t4
sorunu çözdünüzmü ?
çözmediyseniz, bize bağlantının projesini , çizimini paylaşırmısınız, bağlantı hatası olabilir.
nasıl bir transduser bağladınız?
ayrıca ground uyuşmazlığıda olabilir.
sayın e1l2k3t4
sorunu çözdünüzmü ?
çözmediyseniz, bize bağlantının projesini , çizimini paylaşırmısınız, bağlantı hatası olabilir.
nasıl bir transduser bağladınız?
ayrıca ground uyuşmazlığıda olabilir.
sürücünün çıkışındaki akım büyük ihtimalle aktif , plc girişinde okuyacağın akımda aktifse çalışmaz veya tam tersi isede çalışmaz dönüştürücü kullanman lazım 4-20ma --4-20ma pasif sinyal izalasyon