Problem: Sınır anahtarının kontakları konum değiştirdiğinde Y2 çıkışında bulunan bir lambanın 1 dakika süre ile yanması ve bu 1 dakikalık süre zarfında istenilen bir telefon numarasının aranarak sınır anahtarına bir müdahalede bulunulduğunun haber verilmesi ve 1 dakikalık sürenin dolması ya da bir reset butonuna basıldığında sistemin resetlenmesi istenmektedir. Gerekli plc programını hazırlayıp sistemi çalışır hale getiriniz.

Kullanmak isteyenler C1,.........C11 sayıcılarının sayma değerlerini kendisine göre düzenlemelidir. C1 telefon numarasının ilk rakamı, C11 ise son rakamıdır. Örneğin 05xx xxx xx xx

Plc Bağlantısı:


Ladder programı:









Kaynak: PLC İle Alarm Uyarı Sistemi Uygulaması
 

bekaa67

Üye
Katılım
9 Tem 2018
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
23
Ladder diyagramının çalışma prensibini anlatabilir misiniz ?
???????
 
Son düzenleme:

bolubeyi

Uzman Üye
Katılım
27 Eyl 2008
Mesajlar
740
Puanları
248
Konum
Trabzon
Her satırın anlatılması uzun sürecektir. Özetle X0 aktif olduğunda M0 setlenir T200 ün müsade ettiği süre kadar Y2 aktif olur lamba yanar.

M0'ın setlenmesiyle beraber Y0 çıkışındaki direnç telefon hattına paralel bağlanmış olur ki hattın karşısındaki santral bu durumu telefon ahizesi kaldırılmış olarak kabul eder ve çevir sesini hatta yollar.

Telefon numarasının 11 haneden oluştuğu düşünüldüğünde her hane için C0 - C11 aralığında 11 adet birer sayıcı ile sayıcıların önüne de darbeleri üretmek için 3er tane de zamanlayıcı konulmuştur. Sayıcılar darbeleri sayar. Her bir darbe Y0 çıkışındaki direnci hatta bağlayıp ayırarak numara çevriliyor hissini santrale yollar. Sayıcıların hepsi görevini tamamladığında numara çevrilmiş olur.
 