600 a. alıcı için her faza 2 adet 240mm2 nyy kablo çektik ve sorun kablolar aynı kesit ve aynı uzunlukta olmasına rağmen birbiri ile aynı fazdaki paralel iki kablo birbirinden farklı akım çekiyor bu gibi uygululamalarda sac kanal üzerinde kabloyu ne şekilde çekmemiz gerekir. paralel kabloda akım taşımayı nasıl dengeleye biliriz aynı.
1*240mm olarak 6ad.faz 2ad.120mm nötr cektiyseniz tava üzerinden mutlaka kabloyu tava içinde klipslerken sanki 3*240+120mm kablo cekmişşiniz gibi olmalı aksi durumda kablo yüke cıkarsa kablo tavasında ötme+tavada ısınma tavada e.m.k oluşur ayrıca paralel cekilen kablolar aynı boyda olmalıdır yoksa akım ölçümünde farklı degerler alırsınız.....bu degerler %10 u geçmiyorsa sıkıntı olmaz.kolay gelsin
öncelikle konu ile ilgilenmdiğiniz için teşekkür ederim şimdi olayın aslı şöyle 6 ad 1*240 nyy kablo + 120 nötr her kablo adedinin uzunluğu aynı çünkü tava üzerinden düz bir yolu takip ederek alıcıya gidiyor maximum en fazla aralarında 5 ila10 cm arasında bi boy farkı olabilir.
kablolar tava üzerinde eşit aralıklar var ve sanırım bu yüzdendir tam yükte tavada titreşime yol açıyor bunu demet halinde yani sayın ekrem.kolu nunda dediği gibi 3*240+120mm kablo çekiyormuşuz gibi demet şeklinde denedik bu seferde ısıya neden oldu paralel iki kablodaki akım farkı %50 oranında.
Kablonun içinde üreticiden kaynaklanan bir ek olabilir ve buda akım farkına sebep olabilir. Ancak ölçüm yaptığınız cihazlarda da ölçüm hatası da olabilir.
Kablonun içinde üreticiden kaynaklanan bir ek olabilir ve buda akım farkına sebep olabilir. Ancak ölçüm yaptığınız cihazlarda da ölçüm hatası da olabilir.