Parafudur seçimi

mucahit-95

Üye
Katılım
18 Ağu 2017
Mesajlar
33
Puanları
1
Yaş
28
Parafudurun 40ka ve 100ka b ve C tipi arasındaki fark ne
3 karlı eve hangi parafudurı takmalıyım kamera sistemi var ka neden önemli yardımcı olursanız sevinirim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Parafudurun 40ka ve 100ka b ve C tipi arasındaki fark ne
3 karlı eve hangi parafudurı takmalıyım kamera sistemi var ka neden önemli yardımcı olursanız sevinirim

Konunun uzmanlarına danışmanız .

Takmakla bitmiyor kurallarına göre takılması gerekir en iyi parafuduru alsanızda hiç bir işe yaramaz .
Forumda ve internetten bilğiler edinmeniz uzman kişlerden yardım almanız .
Vidiolar yazılar vs gibi .

Ka derecesi seçimi ?
Tip seçimi ?
Extra Çeşitleri ?
vs gibi .
Siğortaların seçimleri ?
Topraklama kablo ? ve montaj mesafesi .
Darbe
Binaya ilk karşılama , dairelere karşılama , ürüne karşılama .

http://www.oboblog.com/parafudr/

https://www.yilkomer.com/ag-parafudrlarda-koordinasyon-ve-kademeli-kullanimin-onemi














 
Son düzenleme:
Binanızda paratöner varsa,bina girişindeki ana panoya TİP1+TİP2 tip,
ev içindeki tabloya TİP2 ( tercihen TİP2+TİP3 ),ev içindeki hassas ci-
hazlar için fiş tipi ( D tip ) konmalıdır.TİP1+TİP2 100 kA ( koruma için
100-125 Amp. NH veya kartuş sigorta ) ,TİP2+TİP3 25-40 kA (sigorta
korumalı tip ! ) seçilebilir.D Tipi olanlarda,2 adet USB çıkışlı tipler var,
onlardan seçilirse,USB ihtiyacıda karşılanmış olur.Bunlar,ABB,LEGRAND,
SCHNEİDER,OBO vs. gibi markalardan seçilirse,ihtiyaç giderilmiş olur.
Ancak,bunların sağlıklı görev yapabilmesi için,topraklama direncinin < 2
ohm olması,üreticilerince tavsiye edilmektedir.
 

Ekli dosyalar

  • LEGRAND PARAFUDR 1.pdf
    4.6 MB · Görüntüleme: 1
  • LEGRAND PARAFUDR 2.pdf
    6.6 MB · Görüntüleme: 1
Arkadaşların verdiği bilgi ve videolar iyice incelendiğinde göreceksiniz ki, bu iş çok katmanlıdir. Dediğiniz parafudrun A,B,C,D si var, hepsinin yeri ayrıdır. Ayrıca anten,telefon, CCTV, Metal su ağı,topraklama sistemi gibi önemli unsurlar var. Hepsini bir bütün olarak ele almak gerekiyor. Sadece C sınıf bir Parafudr takılsa olmaz mı, elbette hiç olmamasından iyidir. Ama fazla bir beklenti içine girip kendinizi kandırmayın.
 
Hepinize çok teşekkür ederim videolar ve bilgiler çok yardımcı oldu konu hakkında bilgim ve ihtiyaç belirlenmiş oldu teşekkür ediyorum emeğini gösterip yardımcı olan herkese
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,854
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst