Bu malzeme nedir acaba. Kompanzasyon panosunun içinde reaktif güc kontrol rolesinin çıkışına bağlıydı sanırım kondansatörler gibi . balast veya trafo veya harmonik filtre veya kapasitif yükü dengelemek için enduktif yük(bana bu mantıklı geldi)yada başka bisey
Yüzeysel bilgiye sahibim bu konuda..
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20160229_153959.jpg
    IMG_20160229_153959.jpg
    218.9 KB · Görüntüleme: 78
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Dostum bunlar 220 volt x 11.5 volt transformator. 4 amperkik yaklaşık 50 wattlık bir ürün.

İçeride 12 volt ile çalışan bir ürün var ise onu beslemektedir. Yoksa şönt reaktör görevi görecek bir ürün değil. Yada pamo için aydınlatma varsa ama genelde 220 volt kullanılır.

Reaktif güç rölesinin hangi uçlarına bağlı ? bakabilirmisiniz ? ayrıca rölenizin modelini de verirseniz yada resimleyip eklerseniz bakabilirim.
 
Tamam yarın bakıp yollarım bi aksilik olmazsa tesekkurler
 
Resımlerde tam görunmuyor ama; bu ıkı trafo prımerlerınden seri baglı olmalı.Ve kontaktör üzerınden RGK rölesıne baglıdır. Kapasıtıf yükü dengelemek üzere eslf olarak baglanmışlardır.
Trafonun 11.5 voltluk sekonder çıkısında baglantı görunmuyor.Resım tam oradan kesmiş,eger tam cekerse daha net yorum yaparız. Bagnaltının bir ucu nötrde, diğer ucu seri baglantıdan gecerek. kontaktöre baglangılı olmalı.Demek, o fazda kapasıtıf yük var.UPS, elektronık balast led ayd. vs vs gibi..
 
Sekonder uçları hiç kullanılmamış. Primer uçları birleştirilip kondansatörün kontaktorune gitmiş. Yanı kondansatörler beraber devreye giriyor herhalde.12 kontaktorden yani kondansatörden 2 tanesinde var.

IMG_20160308_145600.jpg


resim2
IMG_20160308_145421.jpg
 
Resımlerde tam görunmuyor ama; bu ıkı trafo prımerlerınden seri baglı olmalı.Ve kontaktör üzerınden RGK rölesıne baglıdır. Kapasıtıf yükü dengelemek üzere eslf olarak baglanmışlardır.
Trafonun 11.5 voltluk sekonder çıkısında baglantı görunmuyor.Resım tam oradan kesmiş,eger tam cekerse daha net yorum yaparız. Bagnaltının bir ucu nötrde, diğer ucu seri baglantıdan gecerek. kontaktöre baglangılı olmalı.Demek, o fazda kapasıtıf yük var.UPS, elektronık balast led ayd. vs vs gibi..
Dediğim gibi, arkadaslarında bilgi verdiği gibi şönt reaktör olarak kullanılmıi.Aspirin çözüm ama etkili. Demek baglandıgı iki fazda capatisif etki var. Şönt reaktör devereye alabilen RGKR ile kullanılmış.
Ama resme dikkat bıkldıgında, kontaktörun çıkışından değilde, girişinden alınmı, devamlı devrede kalıyor.Bu durumda RGKR şönt reaktör seceneli olmasına gerek yok.
 