OSOS sistemi akım gerilim verileri farklılığı

Katılım
24 Haz 2021
Mesajlar
89
Puanları
1
Yaş
26
Merhabalar, Osos sisteminde ekteki fotoğrafta görüldüğü gibi akım 2 diğerlerine göre çok çok fazla görülmekte ve hep bu şekilde devam ediyor. Gerilim değeride aynı şekilde diğer abonemizde gerilim sabit akımlarda dengeli şekilde görülüyor burada ki sebep nedir acaba bilgisi olan var mı? Teşekkürler. (Çarpan 50)
 

Ekli dosyalar

  • 21.PNG
    21.PNG
    67.8 KB · Görüntüleme: 25
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kompanzasyon sıstemındekı, kondansatörlerın, her 3 fazda da aynı anma gücü/akımında oldugunu kontrol edınız.
Tesısde, ıkı faz çalısan kaynak makına vs varmı..
 
Kompanzasyon sıstemındekı, kondansatörlerın, her 3 fazda da aynı anma gücü/akımında oldugunu kontrol edınız.
Tesısde, ıkı faz çalısan kaynak makına vs varmı..
Kusura bakmayın geç gördüm kontrolüne sağlayacağım. Hayır 2 faz ile çalışan bir makinemiz yok. Teşekkürler.
 
Şimdi farkettim endeks kısmında normal görünüyor ama yük profili değerlerinde önceki fotoğraftaki gibi görünüyor değerler.
Kompanzasyon sıstemındekı, kondansatörlerın, her 3 fazda da aynı anma gücü/akımında oldugunu kontrol edınız.
Tesısde, ıkı faz çalısan kaynak makına vs varmı..
 