Orta Gerilim Motorları Nedir Nasıl Çalışır ?

Onur BOZ1

Üye
Katılım
1 Nis 2021
Mesajlar
22
Puanları
1
Yaş
25
Konum
Kocaeli
Herkese Selamlar sizlerden ricam bana başlıktaki konuya dair genel bir bilgi verebilir misiniz elinizde kaynak veya datasheet varsa çok makbule geçer en bir miktar araştırdım ama elime güzel bilgiler geçmedi şimdiden teşekkür ederim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bildiğimiz asenkron motor ne ise o.
sami bey cevap için teşekkür ederim peki biraz daha detay verirsem motor hakkında sizde daha detaylı yorum yapabilir misiniz şöyle kullanılacak motor 55kW 3.3v+%10 50Hz 3 fazlı bir motora nasıl yol verim hesaplamalarını yaparken nelere dikkat etmeliyim çünkü bildiğimiz motorlardan biraz farklı gibime geldi
 
Orta gerilim motorları,genelde,direkt start-
lı olarak çalıştırılır.Ben,6,3 kv 250-400-800-
1100 kw lık motorları kuru tip ! kontaktör-
lü ve direkt startlı olarak 10 yıl süreyle hiç
sorunsuz olarak çalıştırdım.Bu motorların
sargıları arasında,orijinalinden PTC ter-
mistör element vardı.Korumaları,motor koruması için üretilmiş sekonder röleler
( Delle alsthom ) ile yapılıyordu.Ana devrelerinde ise,ayrıca
6 kv sigortalar ( gücüne göre değişen ) si-
gortalar bulunuyordu.1100 kw motor ( no-
minal akımı 110 amp ) ,ilk devreye girişte
700-800 amper akım çekerdi.Motor,ağır
yük tahrikinde çalıştığı için,tahrik tarafın-
da 1 ton civarında volan bulunurdu.Diğer
motorlar ise,normal kaplin bağlantılı idi.
Diğer bilgiler,bildiğimiz klasik motor bilgi-
leridir.
 

Ekli dosyalar

  • ABB MOTOR.pdf
    865.2 KB · Görüntüleme: 12
Son düzenleme:

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,847
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst