OMRON SÜRÜCÜ HATASI

42kafkas

Üye
Katılım
14 May 2012
Mesajlar
37
Puanları
1
HAYIRLI İŞLER ARKADAŞLAR ELİMDE OMRON 3G3MX2-AB004-E SÜRÜCÜ VAR AIZA OLARAK E30.1 HATASI VERİYOR NE YAPMAM LAZIM YARDIMLARINIZI İHTİYACIM VAR. TŞK HAYIRLI İŞLER
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
-Anlık olarak aşırı akım algılandığında sürücü kendini korumak için çıkışını keser ve hata verir.
- Anlık yüklenme olup olmadığını kontrol edin.
- Sürücü çıkışında kısa devre olup olmadığını kontrol edin.
- Topraklama sistemini kontrol edin.
- Motor parametrelerinin doğru girildiğinden emin olun.
-Gerekirse auto-tuning işlemini gerçekleştirin.
 
sürücüyü komple bağlantılarını söktüm gene aynı hatayı verdi.çıkış voltajlarında 1 ve 2 de voltaj aynı 3. voltajda farklılık var
 
OZaman IGBT lerinde sorun var teknik servise göndermelisiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,185
Mesajlar
915,696
Kullanıcılar
449,956
Son üye
CharmanDear

Yeni konular

Geri
Üst