Merhaba,
Fotoğrafları görülen kondansatörler hakkında bilgisi olan var mı? 6.3 kV OG barasına bağlamak istiyorum.
P90902-083622.jpgP90902-083636.jpgP90902-083647.jpg
56773
56774
56775
P90902-083622.jpg
P90902-083622.jpg


Bağlantı şekli doğru mudur?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
- Her fazda seri endüktans olmalı,
- Deşarj için gerilim trafosu olmalı ( içinde
deşarj direnci olduğu belirtiliyor olmasına rağmen ),
- Toprak kısadevresine karşı,toprak koruma
devresi olmalı,
- Devreye,kesici ile ( özel )alınmalı ve sekonder koruma yapılmalı,
- Otomatik devreye girme ! yerine,manuel
devreye alma düşünülmeli,
- Her gurup 2 Mvar gibi göründüğüne göre,
oldukça büyük bir tesis olmalı.Bu konu ile
ilgili olarak,ABB den proje ve teknik destek
mutlala alınmalı.
 
Son düzenleme:
Merhaba, her kapasitör ünitesi etiket değerinden anladığım kadarıyla kendi içinde üçgen bağlanmıştır. Kapasitör Un değeri ise 7,2kV olarak belirtilmiş. Siz bu kapasitörü 6,3kV barasına bağladığınızda kapasitör güçleri ünite başına 382,8kVAr olacaktır. Sami Bey' in de belirttiği gibi sistemin harmonik spekturuma göre detuned reaktör veya akım sınırlama reaktörleri muhakkak eklenmelidir. Ayrıca bu kapasitör bank, bir motor kompanzasyonu ise ve motor terminallerine direkt olarak bir kesici yardımı olmadan bağlanacaksa kapasitör değeri tekrar, detaylıca hesaplanmalıdır. Eğer yine motor kompanzasyonu ise ve motor ile aynı baradan güç alacak ve bir kesici yardımıyla devreye girip çıkacaksa o zaman bu güçleri kullanabilirsiniz. Tabi her iki durum içinde uygun reaktör bağlanması şartı vardır. Ayrıca diğer bahsedilen sekonder korumalar muhakkak ama muhakkak yapılmalıdır. Eğer kapsitör teknik dokümanı elinizde var ise daha doğru yorumlarda bulunulabilir.
 
Merhaba, her kapasitör ünitesi etiket değerinden anladığım kadarıyla kendi içinde üçgen bağlanmıştır. Kapasitör Un değeri ise 7,2kV olarak belirtilmiş. Siz bu kapasitörü 6,3kV barasına bağladığınızda kapasitör güçleri ünite başına 382,8kVAr olacaktır. Sami Bey' in de belirttiği gibi sistemin harmonik spekturuma göre detuned reaktör veya akım sınırlama reaktörleri muhakkak eklenmelidir. Ayrıca bu kapasitör bank, bir motor kompanzasyonu ise ve motor terminallerine direkt olarak bir kesici yardımı olmadan bağlanacaksa kapasitör değeri tekrar, detaylıca hesaplanmalıdır. Eğer yine motor kompanzasyonu ise ve motor ile aynı baradan güç alacak ve bir kesici yardımıyla devreye girip çıkacaksa o zaman bu güçleri kullanabilirsiniz. Tabi her iki durum içinde uygun reaktör bağlanması şartı vardır. Ayrıca diğer bahsedilen sekonder korumalar muhakkak ama muhakkak yapılmalıdır. Eğer kapsitör teknik dokümanı elinizde var ise daha doğru yorumlarda bulunulabilir.

Merhaba, mesajımda bir hata yapmışım. Bu kapasitör kendi içinde üçgen değil, yıldız bağlıdır. Bu hata için özür diliyorum. Diğer yazdıklarım aynen geçerlidir.
 
İçinde yıldız bağlı yerine,her faz için ayrı olsa
daha uygun olurmuş.Yapacak birşey yok ta-
biki.
Kesinlikle katılıyorum. OG' de bir ünite içinde üçgen veya yıldız bağlı kapasitörler kullanmak pek sağlıklı değil. Genelde bu tip kapasitörler basınç şalteri ile korunur fakat onunda açma verme süresi içerideki basıncın dağılma hızıyla ilgili olduğundan yeterince sağlıklı koruma yapılamıyor. En azından benim gördüklerim bu şekilde. Yapılacak en sağlıklı OG kapasitör bankları, tek fazlı kapasitörler kullanıp, çift yıldız bağlantıyla dengesizlik akım koruması veya diğer gerilim bazlı korumaların yapıldığı banklardır.
 
1980 lerde,6,3 kv 1 MVarlık 7 üniyeti trifaze
guruplar şeklinde ( yerli kondansatörlü ! )
yapmıştık.Patlamalar,500 mt. ilerden duyu-
luyordu:rolleyes:İkinci patlamadan sonra,tek fazlı
NOKİA 'ya dönüp,kuyruğu zor kurtardık.Allah
rahmet eylesin Mustafa Bayram hocamız-
danda bazı görüşler ! almıştık.Banklar,izole
sehpa üzerine konup,toprak arıza koruma-
sıda yapılmak zorunludur.
 