Arkadaşlar merhaba,
OG Hat altından (34,5kV) ALPEK ile geçiş yapmam gerekiyor. Yönetmeliğe göre 2m düşey mesafede geçiş yapabilirmiyim ? bunun dışında herhangi aranan bir şart varmıdır ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
telin mevcut halinden değil maksimum sehimden 2 metre olmalı.
ayrıca mevcut direklerin alpek hatları ilave edilmesi durumunda oluşacak yeni cer kuvvetlerini taşıması gerekir.
 
telin mevcut halinden değil maksimum sehimden 2 metre olmalı.
ayrıca mevcut direklerin alpek hatları ilave edilmesi durumunda oluşacak yeni cer kuvvetlerini taşıması gerekir.

Adem bey dikey olarak geçececeğim, birbirini kesecek şekilde farklı direklerle
 
o zaman başka sıkıntı yok. eğer mevcut direklerin altına ilave alpek hat yapılıyorsa ilk yorumumdaki gibi mevcut direklerin cerleri tekrar kontrol edilmeli.
 