slm arkadaşlar 18000 m uzunluğundaki bir tünel içinde çalışacak makinamızın gücü 2500 kva ve gerilim 34,5 kv luk bunun için kullanacağım xlpe kablo kesit hesabını ayrıntılı yazarsanız kendi hesabımı kontrol edeceğim .
saygılar.
* EMO ajandasının ekinde gerekli hesap ve formüller mevcuttur. Kablonun kullanılacağı zemin ve şartlara göre kesiti büyük seçebilirsiniz. Ek şartları göz önünde bulundurunuz mutlaka.
sayın volky benim hesaplamalarda kullandığım formül
%e= [R.COSφ+Ҳ.SİNφ] NT x L / (10 x U x U ) şeklindedir
R ve Ҳ için katoloğa bakarsın
COS=0,8 SİNφ=0,6
NT talep gücü olup watt olarak alırsın
L mesafe metre olarak alacaksın
U gerilim olup Volt olarak alırsın.
ewet sizinki dorudur x xin hesaplanması için Xl ve XC bulunmalıdır diye düşünenler için sadece XL 66 kV un altındaki sistemler için yeterlidir. ben çözdüm sizinlede paylaşmak istedim.