Benım gördüğüm projeler olsun hesap evrakları olsun hep kısa devre kapasitesi ve gerilim düşümü hesabı ile seçim yapılmış, ama şöyle birşeyde var örneğin direkt tipi trafo var yada seksiyoner direği olsun orada xlpe kablolar sigortalı yük ayırıcıya giriyor gerilim yüksek akım düşük olduğu için ayırıcı sigortaları hep 16a 20a falan oluyor bunun seçimini yaparken akım kontrolü bulunuyor mu ve bu o xlpe kablo seçimine etki etmiyor mudur? Çünkü projelerde yg de hiç akım hesabı yapan görmesim kd ve gerilim düşümü, belki ben görmemişimdir diye soruyorumselam hocam
yanlış bilmiyorsam trafo ile hücre arasındaki kablo kısa devre akımına göre seçiliyor.
minimum 1X50 Bakır veya 1X95 Alüminyum XLPE kullanılıyor. Dediğiniz gibi akım taşıma kapasitesinin üzerinde kablo kullanılıyor.
hocam bugun bir projede gördüm sigorta akım hesabı proje üzerinde yapılmış,herhalde diğer hesaplar excel ile sunulduğundan görememişim,şöyleki 630kva trafo 1000 /1,73x36=16.05 A çıkıyor 40a sigorta konmuşNormal'de kısa mesafede akım kontrol
uzun mesafede gerilim düşümüne bakılıyor.
OG'de kısa devre akımına göre de XLPE kablo seçim yapılıyor.
Seksiyonerdeki sigorta trafo ve için uygun amperajde seçiliyor diye biliyorum.
Sn.Sami İNCİ ve diğer hocalarım ayrıntılı bilgi vereceklerini düşünüyorum.