Arkadaşlar resimde topraklama kablosu o g akım trafosunun içinden geçmiş bunun sebebi nedir Bir de 2 metre olayı nedir onun Çakır
WhatsApp Image 2021-02-20 at 11.45.17.jpeg
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Muhtemelen,OG den yapılan kompanzas-
yon bağlantısı görüntüsü.Akım trafosudur
ve izolasyon seviyesi yönünden emniyet
mesafesidir.
 
Muhtemelen,OG den yapılan kompanzas-
yon bağlantısı görüntüsü.Akım trafosudur
ve izolasyon seviyesi yönünden emniyet
mesafesidir.
Evet og den kompanzasyon yapılacak topraklama kablosunun akım trafosunun içinden geçmesinin sebebi nedir
 
Röle için ihtiyaç olan akımı almak için.:rolleyes:
 
Evet.O operasyon ! biraz zor ! işlemdir.
Daha önce bu işi yapan veya kullandığı-
nız röle firmasından teknik destek alma-
nızda yarar var.
 
Ceyran 21 arkadaş o topraklama kablosu değil yani tiroidin içinden extra topraklama kablosu geçirme! resimde anlatılmak istenen xple kablosunun toprakladığımız şilti yani tiroidi direk kablonun üzerine geçir ve bunu açık üç tarafından min 2 metre uzağa montajla güvenlik için diyor
 
Arkadaşlar resimde topraklama kablosu o g akım trafosunun içinden geçmiş bunun sebebi nedir Bir de 2 metre olayı nedir onun ÇakırEkli dosyayı görüntüle 72033
bu uygulama topraklama çift taraflı ise yapıyorsunuz xlpe toprak kablosu sadece kesici tarafından topraklı ise bu uygulamaya gerek yok ama hem shield kablo hem kesici hem trafo tarafında topraklı ise bu uygulamayı yapıyorsunuz
 