Orta Gerilim ölçü trafolarının Ith ve Is etiket değerleri
ne anlama geliyor.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Ith = Akım trafosunun,hasarlanmadan taşıyabileeği ve nominal akımın katı olarak verilen
( mesela 60 x In vs. gibi ) akım değeri,
Is = Sekonder akım değeridir ( mesela, 5 Amp, 1 Amp. gibi )
demektir.
 
Akim Trafolarindaki etiket degerlerinde mevcuttur yani sadece Orta Gerilim ve Olcu amacli Olmasi Sart degildir Alcak Gerilim yada Koruma amaclida olabilir
Ith = Teknik adlandirilmasi "Termik anma akimi" diye gecer yani bir akim trafosunun 1 sn sure ile zarar gormeden tasiyabilecegi maksimum akim demektir. Ornegin Ith 100 In (''yen'' diye okunur) degerindeki bir trafo , primer akim anma degerinin 1 sn sure icin 100 katina cikmasi durumunda trafo zarar gormez demektir.
Is = Sekonderden gecen Akim demektir ve genelde 5 Amp olarak uretilirler.
 