og hattında direkleri neyegöre durdurucu neye göre taşıyıcı neye göre nihayet direği olarak seçiyoruz?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Düz hatta 7 taşıyıcı direkte bir durdurucu direk olacak şekilde dizayn edilir. Yol geçişi, köprü geçişi, dere geçişi gibi hat açıklığı fazla ve özel durumlarda hattın her iki başına durdurucu direk koyulur. Son direk durdurucu olup nihayet direği olarak adlandırılır.
Direklerin seçimi tepe kuvvetine göre yapılmakta olup, tamamen kuvvet hesabına dayanmaktadır.
 
Son düzenleme:
Bu konudaki geçen verdiğiniz resimleri tekrar paylaşır mısınız Sn. @YaşlıUzman?
 
TAŞIYICI DİREKLER

n2oNLM.jpg

DURDURUCU DİREKLER

V6RzaB.jpg

Öndeki Nihayet durdurucu arkadaki köşede durdurucu direk

l9RN1g.jpg

Nihayet durdurucu direk
 
Some noktaları durdurucu direk olacak. 10 dereceye kadar taşıyıcı. 24 dereceye kadar köşede taşıyıcı. Yaklaşık 50 dereceden sonra köşede durdurucu direk seçilir.
 