Bir iç yanmalı makinenin emiş havası sisleme yöntemiyle nemlendiriliyor. Nem transmiterine bağlı nem sensörü ortsm nemini okuyarak 4_20ma çeviriyor. Bu sinyal de analog input olarak plc ye girmektedir. Scadadan setlenen nem değerine göre plc dijital output olarak sistemdeki sistemdeki yüksek basınç pompa motorurunun invertörünü sürmektedir. Sistem çalışırken Scada ortam nemi anlık olarak rh 117 görülmekte yani 22mA değerini algılamakta ve sistem setlenen nem değerini yakalayamadan durmaktadır. Nem transmiterini pls den ayırıp akım kalibratörü ile 4-20ma verdiğimde 4ma sıfır nem 20ma 100 nem değerini görüyorum . Nem transmiteri analog çıkışınıda ölçütüğümde herhangi bir anormalik yok değerlerde transmitterin nem ölçümüyle 4_20 ma sıkalası eşleşiyor. Buna rağmen nem transmiterini sensörümü ve ilgili analog kartı değiştirdim sorun düzelmedi. Sanırım sorun yazılımsal ve elimizde yazılım yok .Sorum şu plc analog okuduğu nem 117 akım olarak 22ma olan dijite harici geçiktirme verilebilir mi yani 117 yi 1 sn gör daha uzun görürsen pompa stop et diye bişey yapılabilir mi yada başka ne tür harici uygulama ile sorun çözülür.