Merhaba, nötr kopması durumunda(son direkte işletme topraklaması yoksa) kopan kısımdan sonraki abonelerin yüklerinin empedansına göre gerilim bölücü bir devreye dönüştüğünü bilmekteyiz.
Peki son direkte işletme topraklaması varsa nasıl bir senaryo oluşur? Riskin tamamen ortadan kalkmayacağını düşünüyorum ama kafamda da canlandıramadım. Cevaplarsanız çok sevinirim.
Nötr hattı başka noktalardan da kopabilir. Üç fazlı tesisat varsa evin içinde, yoksa bina girişinde, kofra kutusunda...
Direkte kopması durumunda olacakları topraklama direncini, yaklaşık nötr akımını ve yükleri bilmeden yorumlamak doğru olmaz. Ek olarak, bu topraklama hattı nötr hattı yerine bir alternatif gibi düşünülemez.
Nötr hattı başka noktalardan da kopabilir. Üç fazlı tesisat varsa evin içinde, yoksa bina girişinde, kofra kutusunda...
Direkte kopması durumunda olacakları topraklama direncini, yaklaşık nötr akımını ve yükleri bilmeden yorumlamak doğru olmaz. Ek olarak, bu topraklama hattı nötr hattı yerine bir alternatif gibi düşünülemez.
işletme topraklaması son direkte topraklanmışsa ve empedans 2 ohm'sa yıldız noktası neden kaysın ki!.. abonelerin nötr akımı topraktan trafoya ulaşır. (bunları topraklama kablosunun kesitini dikkate almadan yazıyorum)
toprak güzergahı prensip olarak sürekli akımlar için değil -kısa süreli- hata ve arıza akımları için kullanılır.