Arkadaşlar merhaba tek fazlı bir evde faz nötür arası 220 volt nötür toprak arası 120 volt faz toprak arası galiba 200 volt. Bu topraklama. Değeri. Neden toprak nötür arası 120 volt geliyor. Kaçak akım rölesi. Faz nötür. Toprak nötür arasında atıyor. Ama neden nötür toprak arası voltaj 120 volt geliyor elime bir LED ampul aldım toprak faz arasına degdirdim yandı lamba ama hemen kaçak akım rölesi attı burda tek sorum neden nötür toprak arası çok yüksek voltaj 120 volt topraklama kazigini bizzat ben çaktım
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Nötr kopuk olabilir
 
Enerji aldığınız trafodan itibaren bir faz-toprak arızası olup olmadığı kontrol edilmeli.
 
Değerli ustam tekrar bir topraklama çaksam. Düzelir mi sizce
 

Bu tür arızalara dağıtım şirketinde çalıştığım zaman çok rastlardık. Nötür de aşırı voltaj görülmesi ya trafonun aşırı dengesiz yüklenmesi yada trafoya uzak noktada faz toprak arızası nedeniyle termiş şalter yada nh sigortaların devreyi kesememesi sonucu oluşur. Nötür noktası ortak olduğu için tüm abonelerde bu voltaj sorunu gözlemlenir. İşletme topraklamasının iyi olması yada evinizin topraklamasının çok iyi olması sorunun çözülmesine yardımcı olmaz arızalı kısmın bulunup arızasının giderilmesi gerekir. Bazen bu arızalara kötü temas, oksitlenme ,sızıntı şeklinde olduğu için devre koruma elemanları devreyi açamaz.
 
Son düzenleme:

Merhaba tesissat sisteminizde monofaze jeneratör var mı ? varsa monofaze jeneratördendir .
 