Merhaba,

1. Bir sistemde faz-nötr ve faz-toprak kısa devreleri en istenmeyen kısa devrelerdir. 3faz kısa devre veya faz-faz kısa devresinde çok yüksek akımlar oluşur ve devre hemen kesilir. Ama faz-nötr ve faz-toprak kısa devrelerinde oluşan akımlar o kadar yüksek değildir. Devrenin kesilebilmesi için bu akımların olabildiğince yüksek tutulması gerekmektedir ki koruma elemanı kesme yapsın.

a. Faz-Nötr kısa devresinde Nötr Kesiti =Faz Kesiti ise;

Her birinin empedansı Z olsun.

1545401696655.png

Formüllerden görüldüğü gibi faz= nötr iken geçen akım daha fazla. Hata akımı daha yüksek olduğu için hissedilmesi daha kolay olacağından nötr kesiti fazla aynı olmalıdır.



2. Özellikle sanayii de harmonikler başlı başına bir konu. Özellikle 3. harmonik nötrden tahminlerin üstünde akım geçmesine sebep oluyor. Harmonikler sebebiyle Nötrden geçen yüksek akımdan dolayı kesitinin yükseltilmesi gerekir.

3. Özellikle bilgisayar,Ups sistemlerinde nötr-toprak arası gerilim çok düşük olmalı .Bu gerilimi düşürmenin yöntemi de
1545401804076.png
ye göre kesit artarsa direnç düşeceğinden ve V= R.I ya göre de direnç düşerse gerilim düşeceğinden nötr kesitini arttırmaktır. Nötr-toprak gerilimini azaltmak için nötr kesitinin yükseltilmesi gerekir.
 

Ekli dosyalar

  • 1545401680147.png
    1545401680147.png
    12.1 KB · Görüntüleme: 27
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.

Forum istatistikleri

Konular
128,184
Mesajlar
915,689
Kullanıcılar
449,956
Son üye
CharmanDear

Yeni konular

Geri
Üst