asenkron motorun çıkışının 6 kablo ( u,v,w,u1,v1,w1) olması ile 3 kablo olması arasındaki fark nedir.
3 kablo oldugunda faz giriş cıkısları içerden mi birleştiriliyor . meesla elimde 630 kw luk cosfi 0.81 verimi %95.4 olan bir motor var. bunun cektiği akima göre kac mm2 lik kablo olacagina nasil karar verecegim.
6 kablo olursa cektiği akimin kök3 te birine dayanabilecek bi kablo mu secmem gerek.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Motor etiketinde yazar hangi volt ta nasıl bağlanacağı.
3 kablo motor bağlantısı tek bir sistem çalışır motor etiketinde yazar.
6 kablo motor bağlantısı yıldız. veya üçgen bağlanır motor etiketinde yazar.
motorun gerilimini yazmamışsın.
kaçlık kablo kulanıldığını hesaplamak için kaç volt da kaç amper akım çektiğini bilmemiz gerekir.