Motor yön kontrol devre çalışma hatası?

Sifiryedi

Üye
Katılım
28 Nis 2020
Mesajlar
49
Puanları
1
Yaş
43
Devrenin çalışma mantığı şöyle;
1-Starta basıldığında motor ilerleyecek
2-motor geri switch ine Değdiğinde geri dönecek
3-dur switchine değdiğinde duracak

devreyi proteusta çizdim Motor yerine voltmetre koydum, devrenin rölelerinin kodlarını bilmediğim için yakın bişeyler seçmeye çalıştım belki direnç konusunda hata yaptım ama çalıştıramadım gerçekte devre çalışıyor. Devre elimde mevcut ama nerede eksik veya yanlış yaptığımı anlayamadım. Yardımcı olursanız sevirim?
 

Ekli dosyalar

  • image.jpg
    image.jpg
    1 MB · Görüntüleme: 42
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Proteus/isis kullandığın elektronik laboratuvarı, sordugun soru otomatik kumanda ? Simülasyonu ekts de yapmalısınız . Dikkatli bakin ısısde kullandığın butonlar , otomatik kumandada kullanilan butonlarla ayni yapida mi? Seni yaniltan role kelimesi olmuş.
 
Proteus/isis kullandığın elektronik laboratuvarı, sordugun soru otomatik kumanda ? Simülasyonu ekts de yapmalısınız . Dikkatli bakin ısısde kullandığın butonlar , otomatik kumandada kullanilan butonlarla ayni yapida mi? Seni yaniltan role kelimesi olmuş.
aynı devrenin transistörsüz olanını mühürleme usulü ile yaptım çalıştı sorun yaşamadım. ekts ilede deneyeyim ama bağlantılar ile alakalı başka bir problem olduğunuda düşünüyorum.

bir kaç tane şema çizdim hiçbir sorun olmadı devrenin çalışmasında proteusta. yabancı kaynaklarda mühürlemesiz olarak mevcut. türkçe kaynaklarda mühürlemeli var ama geri swicthinde 3 kapıda dolu olduğu için reset / geri butonunu 1 tane kullanmak zorunluluğu ortaya çıkıyor. ben basit bir mantıkla, 2 swicthinde geri yapabileceği bir şema oluşturmaya çalıştım. beceremedim sanırım.

mühürlemesiz olanı bu videoda mevcut..
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
aynı devrenin transistörsüz olanını mühürleme usulü ile yaptım çalıştı sorun yaşamadım. ekts ilede deneyeyim ama bağlantılar ile alakalı başka bir problem olduğunuda düşünüyorum.

yaptığın muhurleme usulunu görebilir miyiz?
 
Son düzenleme:
yaptığın muhurleme usulunu görebilir miyiz?

bu devrede onu yapamadım sanırım, daha önce yaptığım Devrede sorunsuz çalıştırdım. Fotoğrafını aşağıya koyuyorum. Reset butonu çalışmadığı için mecburen böyle bir arayışa girdim. Acaba bu devreyi çözebilirmiyiz onu araştırıyorum. Nerede hata yaptığımı bilmiyorum.


Röle Ayakları aşağıdaki gibi
1- 85
2- 86
3- com 30
4- no 87
5- nc 87a
 

Ekli dosyalar

  • image.jpg
    image.jpg
    960.8 KB · Görüntüleme: 15
ilk şekilde starta basıldığı an iki role de cekiyor ve bir daha bırakmıyor. basit mantıkla iki yön varsa iki rolenin de ayrı ayrı çekmesi lazım.

çizdiğim devre otomatik kumanda mantıklıdır. ilk verdiğiniz şekilde siviçler tek kontak seçildiği için enversör siviç kullanmadım. ''dur'' ve ''ters'' devre elemanları normalde kapalı kontaklı siviçlerdir. yine iki enversör kontaklı iki role kullanıldığınız için ben de iki role kullandım. bi inceleyin isterseniz.
 

Ekli dosyalar

  • ilge.jpg
    ilge.jpg
    262.8 KB · Görüntüleme: 11
Son düzenleme:
ilk şekilde starta basıldığı an iki role de cekiyor ve bir daha bırakmıyor. basit mantıkla iki yön varsa iki rolenin de ayrı ayrı çekmesi lazım.

çizdiğim devre otomatik kumanda mantıklıdır. ilk verdiğiniz şekilde siviçler tek kontak seçildiği için enversör siviç kullanmadım. ''dur'' ve ''ters'' devre elemanları normalde kapalı kontaklı siviçlerdir. yine iki enversör kontaklı iki role kullanıldığınız için ben de iki role kullandım. bi inceleyin isterseniz.

Hocam teşekkür ederim Devreyi inceledim. Benim ilk verdiğim şema benim ihtiyacım olan değilmiş, şöyle bir durum var, Bana Geri switch’ini com nc veya com no ile kontrol edebileceğim bir yön devresine ihtiyacım var. Com nc no yu kullanan bir devre benim sistemim için uygun değil Yani ben farklı yerlere geri switch’ni koyacağım için bir yerde Olmayacağı için sorun yaşıyorum. Buna uygun basit bir röle ile Mühürleme şema bulamazsam tavsiyeniz ne olur acaba?
 
Hocam teşekkür ederim Devreyi inceledim. Benim ilk verdiğim şema benim ihtiyacım olan değilmiş, şöyle bir durum var, Bana Geri switch’ini com nc veya com no ile kontrol edebileceğim bir yön devresine ihtiyacım var. Com nc no yu kullanan bir devre benim sistemim için uygun değil Yani ben farklı yerlere geri switch’ni koyacağım için bir yerde Olmayacağı için sorun yaşıyorum. Buna uygun basit bir röle ile Mühürleme şema bulamazsam tavsiyeniz ne olur acaba?

verdiğim devrede motor geri çalışırken start butonuna basılırsa kısa devre oluşuyor. buna dikkat edilmesi gerek.

eğer röle kontaklarının artmasında bi sakınca yoksa ekteki devre çok daha sağlıklıdır. tabi acil stop, stop, sigorta ve motor koruma şalteri de eklemeniz gerekebilir.
 

Ekli dosyalar

  • güç (1).jpg
    güç (1).jpg
    108.3 KB · Görüntüleme: 11
  • güç (2).jpg
    güç (2).jpg
    163 KB · Görüntüleme: 12
verdiğim devrede motor geri çalışırken start butonuna basılırsa kısa devre oluşuyor. buna dikkat edilmesi gerek.

eğer röle kontaklarının artmasında bi sakınca yoksa ekteki devre çok daha sağlıklıdır. tabi acil stop, stop, sigorta ve motor koruma şalteri de eklemeniz gerekebilir.

anladım ama motor çalışırken starta basılır mutlaka yanlışlıklada olsa, tuşlara basıldığında kararlı ve kısa devreye girmemesi gerekip, çalışması gerekiyor. bir arkadaşın youtube kanalında mevcut aslında ama maddi gücüm yok elimde malzemelerim var fakat şemasını çizebilsem baskı devresini yapıp kullanacağım, 3 adet çift kontak röle 2 zener diyot ve bir direnç ile devreyi uygulamış. fakat şeması yok.

starta basıldığında dönmeye başlayıp mühürleniyor
geri ye basıldığında ters yöne dönmeye başlayıp mühürleniyor
hangi aşamada olursa olsun reset2e basıldığında geri dönüyor mühürleniyor
dura basıldığında duruyor.
bu kurguda herhangi bir kısa devre olmaması gerekiyor.
 
verdiğim devrede motor geri çalışırken start butonuna basılırsa kısa devre oluşuyor. buna dikkat edilmesi gerek.

eğer röle kontaklarının artmasında bi sakınca yoksa ekteki devre çok daha sağlıklıdır. tabi acil stop, stop, sigorta ve motor koruma şalteri de eklemeniz gerekebilir.

hocam şöyle bir yöntem geliştirdim. Geri butonu yerine röle koydum. Fakat kararlı çalışırmı çok bir bilgiye sahip değilim şemadaki çalışırsa istediğim şuanda tam olarak böyle bir çizimdi.? Fotoğraftaki şemada kısa devre olacak veya sorun olacak bir şey varsa uyarırsanız sevinirim. Son koyduğum çift kontak rölenin sebebi elimde o röleden mevcut baskı devre uygularken sorun olmasın diye. Normalde tek Kontak roleye olmalıydı. Teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • image.jpg
    image.jpg
    942.1 KB · Görüntüleme: 9

Forum istatistikleri

Konular
127,950
Mesajlar
913,849
Kullanıcılar
449,596
Son üye
anilhikmet

Yeni konular

Geri
Üst