Örneğin elimizde 10kW yük olan merkezi kompanzasyon yapmak isteyelim. Bunun cosq1 değerini 0.8 alalım. Cosq2 değerini ise 0.98 alalım. K cetvelinden k = 0.55 olarak elde ederiz. Buradan çıkan sonuçtan 10kW*0.55 = 5.5kVAR kondasatör ihtiyacı elde ederiz. Bunun da %10 fazlasını ele alırsak, 6kVar kondansatör gücüne gereksinim duyarız. Benim sorum bir motora lokal kompanzasyon yapmak istesek şu hesaplamayı yapsak yanılır mıyız? ;
Motor etiket değerinde cosfi değeri örneğin 0.86 olsun. Motor gücü de örneğin 5kW olsun. Bunun gerekli kondansatör gücünü hesaplarken,
Cosq1 değerini 0.86 alıyoruz sonra cosq2 değerinin 0.96 olmasını isteyelim. Böylelikle k cetvelinden k = 0.30 olur. Bunun sonucunda;
5kw*0.30 = 1.5kVAR kondansatör gücü elde ederiz.