Monofaze kondansatörler, trifazelere göre daha fazla akım çeker.
Örnek: 5kVAr trifaze kondansatör 7,2A akım çekerken 5kVAr monofaze kondansatör 22,7A akım çekmekte (yaklaşık üç katı).
Eğer 3. şıktaki gibi kontaktör beslemesinin nötürüne atlama yaparsanız kumanda kablosu yanar.
Ben, kontaktör kontakları güçlü ise faz ve nötürü kontaklardan geçiririm.
Kontaktör gücü vasat ise kontakları köprüleyip nötürü direk kondansatöre veririm.
Bir de şunu uygulayabilirsin monofazelerde: Kontaktör üzerindeki normalde kapalı kontağa deşarj direnci (wattlı taş direnç) bağlayarak kondansatörü hızlı deşarj ettirebilirsin (Kontaktör bırakınca normalde kapalı kontak üzerinden deşarj olur kondansatör)