Monofaz 40A Kullanım Evde Tekrar Yangın Çıkmasın Yardım Lütfen


10 luk kabloya geçene kadar sayaçtan sigorta kutusuna 2 faz 2 nötr u baglayıp o şekilde kullansam ısınma sorununu çözermi ? bu uygulma ne kadar sağlıklı? aslında 2 fazı birleştirip tek damar gibi sigorta kutusuna taktım ama nötr tek kaldı onu da 2 li çıkarmalı mıyım? Kurnazlık yaptım anlayacağın,anlatabildim mi bilmiyorum
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Monofaze olduğu için aynı akım nötrden geri akar nötrde aynı kesitte olması lazım. Sayaca kaçlık kablo geliyor.

Hiç uğraşma 5 metre mesafe zaten demiştin yarın al 3x10 kablo çek gitsin 15 lira civarıydı fiyatı 1 ay önce . Boru içindenmi geçiyor dışardanmı. Boru içindense sustayada gerek yok bağla eski kabloya çek diğer taraftan. Tecrüben yoksa elktrikçiye yaptır mutlaka. Daire içindeki sigortalar arası baramı var kablomu kablo var ve inceyse onuda değiştir mutlaka baralarda adi olanları var bakır değil onlarda yanabiliyor. Seri olduğu için ilk sigortalar arası yüksek akım geçer.
Sayaca 10 luk geldiğini söylemiştin.
 
o fiyat dolar bu kadar yükselmeden önceydi şimdi 20 den aşağı bulamaz herhalde
Çevreniz den bir elektrik çi bulun evinizi trifazeye çevirin siz sayaçtan sigorta kutusuna 4 lü kablo çektirmiştiniz zaten hem sayacınızı hemde direkten gelen elektriği trifaze ye çevirin güç dağılımını da düzgün yaptığınızda hiç sorununuz kalmaz biraz maliyetli olur ama daha ne aşırı yükten voltaj düşer nede aşırı yükten dolayı yangın tehlikesi olur
 
Trifaze için proje isteniyor hocam bayağa masraflı olur. Eğer bu güçte devam edecekse hiç uğraşmasın. 10 luk kablo 35 amper için yeterli. Sakın 6 lık falan alma boru içinden geçiyorsa 35 amper sınır değeri oda yanar zamanla.
 
2 faz 2 nötr birleştirip sigorta kutusuna o şekilde bağlantı yaptım kendi mantıgımla kabloyu kalınlaştırmış oldum ? kablo ısısı 51 den 40.5 a düştü. 33 Amper de bu şekilde yürür diye tahmin ediyorum.
 
Yangın riskine karşı 300mA yangın koruma (ya da kaçak akım koruma) rölesi taktırabilirsiniz. Yeni bina ve işletmelerde 30mA ve 300mA röleler olmadığında abone bile olamıyorsunuz yanlış bilmiyorsam. Yeni bina ve işletmelerde elektrikçilerden bu iki rölenin mevcut olduğuna dair dilekçe götürüyorsunuz. Yönetmeliğe göre bu zorunluluktur.
Ayrıca kablo gerçekten çok ısınıyorsa bu durumda W otomatların devreyi kesmesi gerekiyor normalde. Acaba olması gerekenden daha yüksek değerde sigorta takmış olabilirler mi?
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…