monefaz reaktif röle endüktif yazıyor ne yapılabilir

kdr akçy

Üye
Katılım
10 Tem 2013
Mesajlar
2
Puanları
1
üstatlar selamaleyküm aktif ile diger oranlar normal iken endüktüf yazdı. fakat sisteme bazı eklemeler olmuş monefaz reaktif röle kullanılmış röle üzerinde normal ışıgı yanmakla beraber cos ışıda yanmakda ne yapılabilir... şimdiden teşekürler
 
Aleykum selam Kardeşim, imkanın varsa roleyi 3 fazlı yap çünkü bu roleler tek akım trafolu icn akım bilgisinde tek fazdan ölçüyor eklemelrde diğer fazlara olduysa enduktif yazar. Onun dışında kondansatör lerinin ölçümünü yap bitmiş olabilirler ve birde düşük kademelerin yeterli olmayabilir yani ekleme yapman gerekebilir .

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Son düzenleme: