mm440da frenleme direnci ile dinamik frenleme hakkında yardım???

soredear

Üye
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
19
Puanları
1
Yaş
39
merhaba arkadaşlar
ben s7200 ve mm440 sürücüsünü uss protokolünden haberleştiriyorum oraya kadar sorun yok,yanlız frenleme direnci baglamam lazım bu direnci b+ b- uçlarına bagladım ama mm440dan deiştirmem gereken parametreleri bilmiyorumm denedim bikaç yol ama istedigim sonucu alamadım ve plcden yapıcaklarım neler??(setpointi sıfırlamak falan yapıcakmıyım)


yardım bekliyorum
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Frenleme direncinin kullanımı için PLC tarafında bir işlem yapmanıza gerek yok. MM4 üzerinden işlem yapılacak parmetreler var. Bunlar;

P1237-------> Frenleme direnci kullanım oranı
P1240-------> Vdc kontolörün konfigürasyonu
 
selam arkadaşlar.ben mm440 sürücülerin seri numarasından imalat tarihini bilebilirmiyim.teşekkürler.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,210
Mesajlar
915,840
Kullanıcılar
449,989
Son üye
veyselknkc

Yeni konular

Geri
Üst